Rookgas afvoer rehema avanta

Spidex

  • #1
Ik heb op internet een Rehema Avanta op de kop weten te tikken. Kunnen de afvoer en aanvoer van lucht door dezelfde pijp, bijvoorbeeld een dikwandige dual dakdoorvoer. De cv zal in de ruimte onder de trap komen te hangen en wil daaromde huidige afvoer gebruiken. Zie voor meer duidelijkheid de geplaatste afbeelding. Bedankt alvast voor de tips en reacties.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Ja dat kan in dit geval met een combi-afvoerpijp twee maal 80mm rond.

De buiten diameter is meestal ca 125 en die kan dan door het gat van 130 mm rond wat er nu zit.

Vr Gr en succes ermee
 

Xr8

  • #3
De bestaande pijp, gaat die direct het dak uit of gaat deze een bouwkundig kanaal in, het lijkt op dat laatste.

Een HR ketel als de Avanta kan er in dat geval niet zonder meer op aangesloten worden!.

Als het kanaal recht is, en er is een buis van 130 door te krijgen dan is het op te lossen met onderdakse verlengpijpen, verkrijgbaar in oa 25, 50 en 100 cm.

Denk ook aan een afvoer voor het condenswater en de inlaatcombinatie.

Succes met de klus
 

Klaas34

  • #4
Als het een bouwkundig kanaal is, let er dan op dat er geen rookgasafvoeren van de boven en/of beneden buren bij opzitten.

Het makelijkste is om een rvs buis van 50mm of 60mm er door te trekken. Ligt aan de afstand. Bij de avanta kun je namelijk ook met een dunnere diameter de rookgasafvoer aanbrengen.

Vraag ander de installateur/webwinkel waar je de ketel hebt gekocht voor advies.

Succes
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu