Rookgas afvoer dubbelwandige buis aansluiten op de bestaande

ABR

  • #1
Heb een nieuwe Vaillant HR ketel gekocht.
Heb nu nog een VR ketel.
Op de HR ketel moet een dubbelwandige pijp worden aangesloten.
De huidige afvoer sluit aan op een metalen pijp welke rechtstreeks door een plat dak gaat. Deze pijp is ong 200 mm in doorsnede met een haakse aansluiting van rond 80 waarop de afvoer van de ketel zit.

Mijn vraag is:

Op welke wijze kan ik de dubbelwandige buis aansluiten op de bestaande aluminium pijp,
Hoe gaat dat dan met de aanvoer van verse verbrandingslucht.

Verder zal er een nieuwe kap op de huidige afvoer moeten.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
De complete pijp vervangen.
De huidige pijp is niet geschikt voor HR.
 

ABR

  • #3
Ik zie toch heel wat van deze pijpen staan bij mij in de wijk waar een HR kap op staat.

Als aanvulling: het was voorheen in gebruik als combinatie van centraal afzuiging en rookgasafvoer CV ketel
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Gewoon zo doen als wat je in de wijk ziet.
Alle goede raad die je door de collega gegeven wordt in de wind slaan
En dan niet meer komen vragen hier.

Die pijp moet er uit.
Je moet hem vervangen door een nieuwe HR pijp.
Anders rot het gewoon weg.
 

ABR

  • #5
Het is niet mijn bedoeling goede raad in de wind te slaan maar ik dacht zelf dat gezien de afmetingen van het luchtkanaal het mogelijk was hier een dubbelwandige PP buis in te plaatsen zodat huidige pijp alleen als omhulsel gebruikt wordt. Dan kan de dakbedekking intact blijven.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Je kunt inderdaad wel een hr schoorsteentop plaatsen, en de rookgasafvoer met dikwandig alu of pp buis aansluiten op de ketel. Luchttoevoer moet dan op een of andere manier via de bestaande buis.
Vaak is een hele nieuw rookgasafvoer makkelijker is mijn ervaring.
 

Tumkie

  • #7
Installatie-voorschriften fabrikant altijd respecteren ...
Rookgasafvoer is te belangrijk om er met de pet naar te gooien !
Volg aub ons advies op en voorkom ne hoop problemen ... maar wie niet horen wil moet maar voelen !
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
Ik vermoed dat de TS zijn vraag iets anders bedoeld als dat nu opgevat word,
wat hij waarschijnlijk bedoeld is: kan ik een complete HR afvoer door
mij oude 200mm dakdoorvoer/plakplaat heen maken?
Dan voldoet hij gewoon aan de installatievoorschriften, en hoeft hij geen
nieuwe plakplaat op zijn plate dak te branden..... :roll:

En dat kan natuurlijk wel, moet je alleen een verloop plaatsen naar de
juiste maat van de kraag van de HR afvoerpijp
 

ABR

  • #9
Beste Dexter,

Dat is precies wat ik bedoel, hartelijk dank voor je antwoord.
Ook de andere reageerders bedankt voor jullie reactie, kennelijk was mijn vraag niet geheel duidelijk overgekomen.
 