Remeha W23c blaast waakvlam uit

Frans27

  • #1
Deze week heb ik een gebruikte Remeha W 23C geïnstalleerd.
Deze ketel heeft een jaartje in een schuur gestaan voordat ik hem kon plaatsen.

Als ik de waakvlam ontsteek blijft deze netjes branden. Maar zodra de ketel in bedrijf moet komen omdat de kamerthermostaat aanslaat, dan begint de ketel eerst te ventileren en blaast daardoor de waakvlam uit.
Het vlammetje groter of kleiner laten branden geeft geen oplossing.
De ketel hangt vlak onder het dak en de totale afvoerpijplengte is ongeveer1, 5 meter.
Wie weet er een oplossing?

Frans.
 

Ketelpak

  • #2
Hallo Frans27

Als je de waakvlam aangestoken hebt, draai je hem daarna door?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Hoi Frans 27,

Hoe is de ketel aan gesloten, in open of gesloten uitvoering?
En u heeft de deksel toch wel voor de verbrandingsruimte gemonteerd, die plaat met het kijkglaasje?

Mogelijk det de comfort klep klep vast zit in het kanaal :?:

Vr Gr
 

Frans27

  • #4
Alles is gemonteerd en de de knop draai ik door naar "in bedrijf".

Frans
 

W en d

  • #5
De klep die bovenin de ventilator zit, zit vast.

Hiervoor zul je de ventilator moeten verwijderen 2x moer steeksleutel 1o en klemband m.b.v. kruiskopschroevendraaier los draaien dan stekkertje t.b.v. ventilator los en je kunt hem demonteren.

Als je nu boven in de vent kijkt zie je het klepje deze moet heel makkelijk op en neer gaan,als dit niet zo is dan voorzichtig de bout in het midden wat naar beneden draaien (is een contragewichtje).daarna weer alles terug monteren.
 

Frans27

  • #6
Dat ga ik morgen eens proberen. Ik zal het resultaat hier laten weten.

Frans.
 

Frans27

  • #7
Het klepje werkt goed en zal dus het probleem niet zijn.
OOk als ik de klep open of dicht houdt met een ijzertje door de spleet tussen de ventilator en de afvoer.
De brander wil gewoon niet ontsteken. Ik heb nu de hele boel uit elkaar liggen om alles nog eens schoon te maken.

Uit de bus die de vlam verdeelt is op twee plaatsen een hap van ca. 3 x 3 cm weggebrand (?) bij de waakvlam en haaks daar op. Mooi is dat niet, maar dat zal het probleem toch niet veroorzaken.
Het aluminium blok en de branders met toevoerleiding het ik ook gecontroleerd en dat ziet er netjes uit.

Maar waarom wil hij nou geen gas geven?

Frans.
 

Frans27

  • #8
Ik weet al wat meer. Als de waakvlam brandt dan verwarmt deze het thermokoppel.

Zodra de ketel gaat opstarten bij een warmtevraag, dan gaat de ventilator sneller draaien en zuigt hij de vlam weg van het thermokoppel. Deze koelt af en de gastoevoer wordt even later afgesloten. De ketel komt daardoor niet in bedrijf.

De oplossing ligt dus voor de hand. De waakvlam moet niet worden weggezogen, maar hoe voorkom ik dat?
Regelen met de stelschroef geeft geen oplossing, of hij nu hard of zachtjes brandt maakt geen verschil.

Wie helpt me verder?

Frans
 

Proost

  • #9
De waakvlam brander reinigen c.q. vervangen.
Tip om meteen een nieuw thermokoppel te bestellen. Moet orgineel remeha zijn.

De brander moet een krachtige vooruitbrandende vlam zijn en geen wapperend vlammetje. Daar deze ook de ketel op temperatuur houdt voor het warme water.
 

W en d

  • #10
Deze oorzaak ligt toch meestal aan de rookgasklep, die op dat moment niet geopend wordt, de ventilator is ook schoon neem ik aan?
Het kan ook nog een probleem met valse lucht zijn, zorg dat de voorplaat goed gemonteerd zit met alle schroefjes erin gedraaid.

Probeer het eens zonder luchttoevoer als dit alles niet lukt, en controleer de rookgasafvoer op eventuele verstoppingen.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #11
Hoi Franz

Ben het eens met W en D dat de oorzaak moet liggen in valse lucht of tocht in het toestel.

Dat idee wordt nog versterkt door de mededeling dat de gasklep niet vrij gegeven wordt, er is dus ook geen luchtdrukverschil om de schakelaar te laten werken.

Bij de aansluiting van de combipijp boven op het toestel zal er waarschijn lijk iets mis zijn.

Wat bedoelt de TS met gaten van ca. 3 cm in de bus? Fotootje plaatsen misschien dan kunnen we beoordelen wat er mee is.

En dan nu maar weer wachten op het antwoord van de TS

Vr Gr
 

Frans27

  • #12
Hallo allemaal,

De CV werkt!
En wat was nou het probleem? Bij het controleren van de comfortklep heb ik in het dak de aansluiting in de aan- en afvoer uit elkaar gedrukt.
En dan doet íe het dus niet.
Nu heb ik heerlijk warm water en in de loop van de week hopelijk warme voetjes.

Allemaal hartelijk bedankt voor het meedenken.

Frans.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #13
Hoi Franz27,

Bedankt voor de terugmelding en veel succes met de verwarming.

Vr Gr
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu