Remeha 23c warm water probleem

Eagle-eyes

  • #1
Ik heb sinds kort het volgende probleem:

Als ik warm water vraag gaat de brander aan en na een paar seconden weer uit, krijg dus geen warm water meer.

De cv werkt normaal.

Wat kan het zijn en wat kan ik er aan doen?
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Kijk eens naar de microschakelaar bovenop je driewegklep in het midden onderin je toestel, word die wel goed gemaakt:?
 

Eagle-eyes

  • #3
Ik heb het idee van wel,
de thermometer van het cv-water gaat ook omhoog.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #4
Rechtsachter de primaire warmtewisselaar zit een filter die vertopt kan zitten en dan loopt intern de temperatuur te snel op en gaat de brander te snel uit, deze eens loshalen en controleren, het is in de branderruimte van het toestel achter die plaat met 6 schroeven.
wel de stekker er dus even uithalen en zorgen dat de ketel drukloos/leeg is.
 

Eagle-eyes

  • #5
Ik heb de plaat losgehaald, maar kan nergens bij door de opstelling.

heb je behalve het slopen van de keuken nog een andere oplossing?
 

Eagle-eyes

  • #6
Ik heb het kastje verwijderd en de ketel leeg laten lopen.

Waar zit nu precies dat filter, ik zie het niet.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #7
Als je de bovendeksel demonteerd incl ventilator dmv de twee moertjes dan zit het filter rechts achterin in de aansluiting van de leiding op de wisselaar.
 

Eagle-eyes

  • #8
Filter zit vol.

heb hem schoongemaakt en teruggezet.
Ik zet alles weer in elkaar, vul de ketel en probeer het systeem uit.
 

Eagle-eyes

  • #9
:D :D :D
Ik heb weer warm water! ! ! !

:D :D :D

Hartelijk bedankt Ketelchrisje!

:D :D :D
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #10
Graag gedaan en bedankt voor de duidelijke foto's altijd handig voor iemand die met hetzelfde probleem kampt ;)

veel plezier met douchen :)
 

Eagle-eyes

  • #11
Nog één klein bijkomend probleempje,
als ik de stekker in het stopcontact doe gaat de ventilator boven op de ketel draaien en blijft draaien, wat heb ik fout gedaan?
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #12
Deze draait op laag toeren om de waakvlam van zuurstof te voorzien en gaat op hoogtoeren draaien bij warmtevraag, dit is normaal want anders gaat de waakvlam uit.
 

Eagle-eyes

  • #13
Bedankt voor de geruststelling, hij maakte in het begin een beetje lawaai, maar dat is over.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #14
Kan een lichte onbalans geweest zijn in de waaier van de ventilator,,
als het terugkomt deze voorzichtig reinigen met een zachte borstel.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu