Regels omtrent afvoer

Bolus

  • #1
Kan iemand mij vertellen wat de regels zijn omtrent de lengte van een (horizontale afvoerbuis)? Zitten daar beperkingen aan? Ik moet bijvoorbeeld een horizontale toiletafvoer aanleggen van ongeveer 3 meter tot de verticale hoofdbuis. Is dat een probleem?

Daarnaast moet ik zeker 5 meter horizontale afvoer aanleggen voor condens van de CV. Nu is dat redelijk schoon water, dus lijkt me dat niet zo'n probleem, klopt dat?

Uiteraard houd ik rekening met de voorgeschreven diktes en afschot.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
3 meter voor de toilet afvoer is geen probleem, als er niet te veel bochten in zitten.
Geef ook niet te veel afschot op die 3 meter, 2 a 3 cm is voldoende.

Maar vergis je niet in de afvoer van de cv.
Dat is dus absoluut geen schoon water, maar er zit veel drek en slijm in dat condens water.
Dus zorg dat indien mogelijk, dat je daar een niet te dunne afvoer leiding voor gebruikt, en niet te veel bochten gebruiken.
 

Bolus

  • #3
Ok, ik wist niet dat de condensafvoer meer dan alleen water was. Ik kan zonder problemen een dikke pijp gebruiken. Wat raad je aan? 40mm? En bedoel je met het afschot op de toiletafvoer 2 a 3 cm per meter of op de hele 3 meter? Bedankt voor je antwoord!
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Voor de cv minimaal 40 mm nemen.

En dat afschot voor de toilet, is over de gehele lengte bedoeld.
 

Kacheltje

  • #5
Hier vind je een grafiek van de bepaling voor je leidingafschot.
Voor het toilet is het afschot voor een 90 mm afvoer anders dan een 110 mm afvoer.
In de rest van dit document vind je denk ik wel alle benodigde informatie over de cv en wc aansluiting.
 