Probleem met doorlussen hotelschakeling

CCCC

  • #1
Voor praktische redenen heb ik één schakelaar van een hotelschakeling een centimeter of 30 hoger in de muur geplaatst.

Omdat ik nu dus logischerwijs 30 cm draad tekort kom, ga ik de draden doorlussen en werk ik deze weg achter de oorspronkelijk plaats van de schakelaar (ZIE FOTO 1)

Maar op de een of andere manier lukt het niet. De bruine draad is OK. Maar ik kom er niet uit met de zwarte schakeldraden. Of de ene lamp doet het en de andere niet, of beiden niet, of 1 lamp gaat niet meer uit etc etc. Ik heb alle variaties al gehad behalve de juist...


Overigens is de nieuwe schakelaar die ik plaats, een dubbele schakelaar. Op de foto's zie je dat ik momenteel even alleen de (witte) rechter schakelaar heb gemonteerd. De linkerschakelaar ga ik gebruiken voor een ander lichtpunt.

Wie helpt mij?







 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Is deze dubbele schakelaar wel een wissel-wissel schakelaar? Als het een serieschakelaar is, zal het je nooit lukken een wisselschakeling te maken.

Trouwens, de plaats van de oude schakelaar, wil je die achter het behang stoppen? In dat geval moet je geheel nieuwe draden trekken, lassen verstoppen mag NOOIT!
 

CCCC

  • #3
Zie de foto..

Dit is toch de juiste?

 

Peter_H

  • #4
Dat is inderdaad de juiste schakelaar. Misschien heb je de fout gemaakt om de aansluitingen van één helft te gebruiken, dat lijkt logisch maar zo werkt het meestal niet.
Sluit de draden eens zo aan:
Code:
<i>
</i>bruin -----> P  -       -
                        -       -   <----- zwart
                        -       -   <----- zwart
Nu wel de juiste wip bedienen (dit kan best de linkse zijn).
Werkt het nog steeds niet, post dan eens een duidelijke foto van de achterkant van de schakelaar.

En inderdaad moet je de inbouwdoos met de lassen bereikbaar houden ofwel verwijderen en nieuwe draden trekken.
 

CCCC

  • #5
Hier ben ik weer.

Vandaag weer even hier mee verder gegaan en zo'n beetje al combinaties geprobeerd maar hou hetzelfde probleem.

Hieronder foto's zoals ik ze zojuist heb genomen en hoe ik het nu heb vastgemaakt.

En nu? :mrgreen:







 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Haal de andere schakelaar eens uit de muur, dus de 'andere kant' van de wisselschakeling.

Zitten daar 3 zwarte draden aan, dan zou het moeten werken zoals beschreven.

Zitten daar 2 zwarte draden en een bruine aan (dus net als deze) dan heb je een aderbesparende wisselschakeling. Schema wordt dan anders.
 

CCCC

  • #7
Gedaan. Je ziet dat de draden door de achterkant heen lopen, door een muur, naar de schakelaar waarmee ik nu zit te kutten.



 

Ronaldjes

  • #8
Beetje verwarrend, maar dat ligt denk ik meer aan mij. Foto 1 met de zes draden is de foto van de oude schakelaar. Er komen drie draden uit de muur en gaan drie naar boven naar de schakelaar?
Er zitten dus enkel drie draden op de schakelaar aangesloten, namelijk een bruine en twee zwarte.
Als dit zo is heb je genoeg aan een standaard wisselschakelaar met drie aansluitingen

Nu heb je een wissel-wisselschakelaar gekocht, deze wordt bv gebruik op de eerste verdieping als je twee wisselschakelingen hebt. Naar zolder en de bg. Is dit bewust gedaan of heb je per ongeluk een 'te moeilijke' schakelaar gekocht?

Hiermee kun je het ook maken,maar dan moet je maar net de goeie drie aansluitingen vinden. De bruine moet op de L of P en de zwarte op de aansluitingen die volgens het schemaatje hierbij horen.

ik kan niet zien of de draden goed zitten, kan het schemaatje op de schakelaar niet lezen. Misschien kun je een betere foto maken van het schema op de schakelaar of de verpakking?
 

CCCC

  • #9
Ik heb express een wissel wissel schakelaar gekocht, want het andere gedeelte van deze schakelaar wil ik gebruiken voor een ander lichtpunt.

Op de allereerste foto die ik geplaatst heb, daar komen 3 draden (2x zwart en 1x bruin) vanaf het punt wat je op de laatste 2 foto's van mijn laatste posting ziet.

De laatste 2 foto's is van de wisselschakelaar in mijn woonkamer.


De wissel wissel schakelaar zit in mijn gang, hiermee wil ik 2 dingen kunnen doen:

1. vanuit de gang het licht in de woonkamer aan/uit kunnen zetten.

2 Met de 2e knop die op de wissel wissel schakelaar komt te zitten wil ik het licht in de gang aan/uit kunnen zetten.
(Deze kant moet overigens nog worden verbonden met een andere wisselschakelaar in de gang, zodat ik in de gang op 2 punten het ganglicht kan bedienen).
 

Ronaldjes

  • #10
Als je verder niks aan de bedrading of aan de andere schakelaars hebt vervangen kan het enkel aan deze schakelaar liggen. Heb je toc iets van een schemaatje.
 

Peter_H

  • #11
Google eens op everest wissel-wisselschakelaar. Jouw schakelaar staat ergens bovenaan. Klik op de link en daarna op de tab handleiding. In de pdf kijk je onder wissel- wisselschakeling.
Heb je het op deze manier aangesloten?

Wat je ook kan doen, verwijder de wissel-wisselschakelaar en zet er een enkele wisselschakelaar voor in de plaats om uit te proberen. Bruin op L, P, rood of anderszins gemarkeerd. Twee zwarte op de andere contacten. Kijk eens of je het zo wel aan de praat krijgt.

Ik heb nog eens even terug gelezen. Je hebt het over een wisselschakeling maar je schrijft
Of de ene lamp doet het en de andere niet, of beiden niet, of 1 lamp gaat niet meer uit etc etc.
Met een wisselschakeling bedien je één lichtpunt vanuit meerderdere plaatsen.
Met een serieschakelaar bedien je twee lichtpunten vanuit 1 plaats.

Wat is eigenlijk je bedoeling?
 

CCCC

  • #12
Wat is eigenlijk je bedoeling?
In de gang wil ik de gang lamp op 2 verschillende plaatsen bedienen (begin en eind van de gang).

Daarnaast wil ik de woonkamerlamp ook op 2 verschillende plaatsen bedienen (einde gang en in de woonkamer zelf)

De wissel-wissel schakelaar plaats ik op het punt einde gang. Deze heeft dus 2 knoppen. Eentje om de lamp in de gang mee te bedienen en eentje voor de woonkamer.

Daarnaast zit er nog een wissel schakelaar 'begin gang' en in de woonkamer. Beiden moeten aangesloten worden op de wissel-wissel.
 

Ronaldjes

  • #13
Heb het advies van Peter opgevolgd en gegoogled. bij het schema wat je vind, zit de bruine op een andere klem aangesloten als op de foto.
 

Peter_H

  • #14
Het probleem is dus nog steeds het volgende?
Of de ene lamp doet het en de andere niet, of beiden niet, of 1 lamp gaat niet meer uit etc etc.
Bedoel je dat óf de lamp in de gang brandt óf de lamp in de woonkamer?
Dat lijkt me vrij logisch. Je gebruikt de wissel-wisselschakelaar nu als enkele wisselschakelaar. Dan heb je maar één wisselschakeling en daar kan je maar één lichtpunt mee bedienen.
 

CCCC

  • #15
Ja klopt dat was een beetje domme opmerking van mij.

Ik bedoelde, hoe ik alles ook aansluit, of met de wissel wissel schakelaar gaat de lamp aan/uit en met de schakelaar in de woonkamer niet. Of andersom. Of de lamp blijft branden, knippert alleen eventjes als ik 1 van de schakelaars bedien.

Vanavond pak ik het schema van Peter er bij, dan ben ik weer thuis. Ik laat jullie het weten. :)
 

CCCC

  • #16
Even voor de goede orde:

De schakelaar op de laatste foto die ik hier geplaatst hebt, dat is een 'enkele wisselschakelaar' toch?
 

Ronaldjes

  • #17
Ja, dat is inderdaad een enkele wissel schakelaar (wechsel)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu