Cv ketel remeha quinta 28c - bloedheet in huis

Angelique89

  • #1
Hallo.

Ik hoop dat iemand me kan helpen.

Twee weken geleden kwamen we thuis, de stoppen bij de ketel waren uitgeslagen en we roken een brandlucht. We hebben een monteur laten komen maar die vond niks.

Vorige week was het opeens bloedheet. Ondanks dat de kachel uitstond bleef het 26 graden in huis. We hebben de driewegklep (?) En expentievat vervangen en toen leek het even goed te gaan.

Helaas vandaag weer feest: ondanks dat de kachel uitstond weer 26 graden en een douche die warm/koud wordt om de paar seconden.

Sorry voor het lange verhaal, maar inmiddels wordt ik er een beetje moedeloos van.

Groetjes
 

Tumkie

  • #2
Merk en type ketel kunnen helpen met stellen van diagnose ...
 

Angelique89

  • #3
Dankjewel voor de tip.

Het gaat om een remeha quinta 28c
 

Ceeshobby

  • #4
Was is er precies vervangen.
Binnenwerk en/of motor van de driewegklep.
Als het ene wel vervangen is en het ander niet, kan het
gebeuren dat de driewegklep nog niet goed werkt.
 

Angelique89

  • #5
Alleen het binnenwerk is vervangen. De motor draait wel, maar maakt een krakend geluid.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Ik zou gokken op motor defect (interne microschakelaars kapot).
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #7
De laatste klacht/klachten zijn inderdaad de motor van de driewegklep. De driewegklep zorgt ervoor dat het verwarmde CV water ófwel naar de radiatoren gaat, ófwel wordt gebruikt voor het verwarmen van tapwater. Het is simpel te zien wat er gebeurt: als je de kap er af haalt dan moet het witte palletje op het grijze huis één kant op staan.

Nu blijft het witte palletje waarschijnlijk heen en weer gaan in plaats van dat hij op één van de posities blijft staan.
Hierdoor gebeurt het volgende:
Als de ketel zou moeten werken voor warmwater, verwarmt hij een paar seconden het warmwater inclusief buffervat, maar na een paar seconden gaat de klep om en gaat het water richting radiatoren. Die zijn niet zo warm, daardoor koelt de CV ketel af. Een paar seconden later werkt hij weer voor warmwater enz. Zo duurt het erg lang voordat de ketel uit slaat omdat het buffervat voor warmwater warm genoeg is. In de tussentijd heb je warme radiatoren en een warm huis.

Als je het onderdeel hebt, is het vervangen een simpel klusje. Tot die tijd zou ik de ketel uit zetten anders slijt het pas geplaatste binnenwerk erg snel.

Dit verklaart niet de eerste klacht: brandlucht en zekering er uit. Heeft ergens iets gelekt?
 

Angelique89

  • #8
We hebben vandaag een nieuwe motor gekocht en voor alsnog lijkt alles weer gewoon te werken.

Dus onwijs bedankt voor jullie goede adviezen!
 