Cv ketel druk loopt terug

Chantals1980

  • #21
Nee het expansievat is niet anders nagelopen dan rondom te kijken met de zaklamp.
Verder is de cvketel open geweest en is dan de druksensor vervangen.
Gisteren liep de cvketel binnen 3 uur totaal leeg. Nu is dat in elk geval niet zo maar ja dat was vorige week precies het zelfde en toch zat ik een week later weer met problemen. Dus ik wacht het af. En hou het tussentijds maar goed in de gaten.

Stond zaterdag letterlijk onder een ijskoude douch. Toen ik aan het douche was viel de ketel van 1.7 bar naar 0,0 bar en lang douchte ik niet.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #22
Doe maar eens een PH meting op t condenswater. Ik gok zomaar dat de wisselaar lek is.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #23
Dan zou de installatie m.i. op (een hogere) druk blijven.

Er hoort een overstort in de installatie te zitten.

Laat het expansievat controleren, nieuw wil niet zeggen dat de voordruk goed is of dat het vat kapot is.
 

Chantals1980

  • #24
Zojuist was die weer 0.0 bar heb dus weer moeten vullen.
Hou het morgen ochtend in de gaten en als dan weer 0.0 bar is dan bel ik ze gewoon weer.

Wij hebben vandaag al 3x gevuld lijkt mij gewoon niet te kloppen.

Net ook ik vulde de cv ketel en dan als die aanslaat borrelt hij enorm. Normaal sloeg hij aan en ging die warmen zonder geborrel.
 

Ceeshobby

  • #25
Dat is lucht wat je hoort, is normaal.
Dat je ketel zo snel leeg is, is niet normaal.
Kun je misschien wat foto's maken van de leidingen onder de ketel.
Er lopen leidingen door de vloer, zie je hier natte plekken?
 

Chantals1980

  • #26
Ik heb net de verwarming ontlucht. Ik dacht dan haal je ook de valse lucht eruit. Nou er kwam veel lucht uit en de verwarmingen zijn nu loei heet. De cv ketel gevuld tot 2.0 en daar blijft hij nu ook op staat voor nu.
De vorige keren liep die direct al 0.1 of 0.2 bar terug dat doet die nu niet.

Ik zal morgen foto's maken van de leidingen maar die heeft de monteur ook nagekeken en er was geen lek te zien. Ook direct bij de kruipluien waarvan ik afweet gekeken en ook daar niks te zien.

Nu hoop ik dat het komt door de grote hoeveelheid valse lucht die in de cv ketel en platen zat.
De monteuren hebben beide niet de instalatie ontlucht. Ze zeiden dat doet het systeem zelf. Ik denk toch niet voldoende of dat die de hoeveelheid niet kon oplossen doordat dit te veel lucht bevatte.

Nu maar opnieuw afwachten tot morgen en ik blijf het bijhouden.
 

Ceeshobby

  • #27
Op een foto is ook te zien waar b.v. het overdrukventiel zit.
 

Chantals1980

  • #28
Zal ik inderdaad ook aan denken als ik morgen de foto's ga maken.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #29
Ook een foto van het leidingwerk zoals het de ketel in loopt.
Mogelijk zit het overstort In de ketel. In dat geval loopt er een koperen buisje aan de rechterzijde door je bodemplaat, en is aangesloten op het riool.
 