Welke brug Atag HI29271S

DoeHetZelf

  • #1
Ik wil een Atag HI29271S inductieplaat aansluiten op de kookgroep.

Ik heb bijgaand installatie aansluitschema:
https://www.gebruikershandleiding.com/ATAG-HI9271SV/preview-handleiding-766892.html

De NL aansluiting (2xL, 2xN en aarde) staat in het schema op blad 2, maar niet met de bijbehorende nummers van de terminals.
Even daar onder staat een plaatje met terminal jumpers, maar dat lijkt me niet te passen bij 2xL 2xN.

Hij heeft van zichzelf dus 6 terminals, incl aarde.

Voor 3fasen begrijp ik de brug tussen poort 5 en 4, voor de neutraal, maar voor 2 fasen snap ik het niet.

Kan iemand mij het licht doen zien voor deze plaat?

Thomas
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je plaatst 1 brug om een fase koppeling te maken en de nulbrug komt te vervallen bij 2x230v.

1 fase 1
2+3 fase 2
4 nul1
5 nul2
 

DoeHetZelf

  • #3
Ok, dankjewel.
Dan lukt het mij wel :-)

Betekent dit dan dat in de plaat de belasting over L2 waarschijnlijk groter is dan over l1 ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Normaal zitten de 4 pitten verdeeld over 3 fasen,
nu worden de pitten verdeeld over 2 fasen.
 

DoeHetZelf

  • #5
Het is gelukt.
De plaat werkt prima.

Hartelijk dank.
 