Inhoud expansievat groot genoeg?

Djm008

  • #1
Wij hebben een Remeha Quinta 35c en gisteren een nieuw expansievat gekregen. Dit is 18 liter. Is dit voldoende? Wij hebben overigens een vrijstaand huis van 900m3.

Als het vat 25 liter zou zijn geweest, zou het dan bijvoorbeeld eerder warm zijn? Of heeft dat er niets mee van doen
 

Roykes

  • #2
De inhoud van je vat is in principe het aantal liters wat het water in je installatie uitzet doordat deze warm word.

ik heb even n.a.v het vermogen van je ketel wat de inhoud van je installatie ongeveer moet zijn (420 ltr theoretisch) dit houd in dat je een vat nodig zou hebben van 25 liter. echter... ligt mijn voorkeur bij gewoon de inhoud berekenen van je installatie.(omdat het vermogen van de ketel 9 van de 10 keer is gebaseert op het warmwater behoefte) en dan zou het bijvoorbeeld wel kunnen voldoen met een 18 liter vat.

Dit is niet van invloed op het snel of langzaam worden van je installatie. het enige wat kan gebeuren is dat de druk te hoog oploopt in je installatie waardoor je overstort ventiel open kan springen. (zit deze aangesloten op een afvoer?)

Ik denk dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen ;) en dat je het 18 liter vat gewoon kunt laten hangen
 

Tumkie

  • #3
Functie expansievat in installatie is oa om een nulpunt te creëren zodat installatie niet in onderdruk gaat en lucht kan aanzuigen met vlugger slijtage onderdelen tot gevolg ...
 

Djm008

  • #4
Oké, duidelijk. Advies is dus hangen laten en niet wisselen voor een 25 liter vat.
 

Marcn88

  • #5
De totale installatie inhoud bepalen daar 3% van nemen dat is het volume wat uw vat moet kunnen opvangen aan expansie
 

Bernhard

  • #6
Hoe groter hoe beter. De drukschommelingen in de CV-installatie worden opgevangen door de beweging van het membraan in het expansievat. Bij een groot vat zal dat membraan veel langer meegaan. bernhard
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Bij een statische hoogte van 0-5 meter moet bij 35 kW ketel capaciteit een vat van 25 liter 0,5 bar worden gemonteerd.

Bij een statische hoogte van 5-10 meter moet bij 35 kW ketel capaciteit een vat van 35 liter 1 bar gemonteerd worden.

Standaard wordt uitgegaan van een waterinhoud van ca 12 liter per kilowatt en een veiligheidsventiel van 3 bar.

En zoals Roykes al aangaf dat de ketel capaciteit vaak aan de grote kant is voor het bereiden warm water.
Een 18 litervat zal iets sneller defect gaan door dat de bewegingen groter zijn dan bij een 25 litervat.

Iedere keer dat de ketel gaat branden om de installatie op te warmen zal het water uitzetten en het vat in elkaar duwen, reken maar uit hoe vaak dat gebeurd als de ketel ca 5a/6x per uur de installatie opwarmt.

Vr Gr en succes ermee
 

Knightrider365

  • #8
Een expansievat van 10 liter kun je niet 10 liter indrukken. Halvering luchtvolume expansievat (de "ballon") resulteert in ongeveer dubbele druk in expansievat. Je kunt maar tot 3 bar gaan. Ook al is voordruk 0.5 bar, eenmaal geinstalleerd wordt het al ingedrukt tot 1.5 bar ongeveer.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
@Knightrider365

Wat probeert u met uw bijdrage hier duidelijk te maken ten opzichte van het topic waarin het plaatst :?:

Gelet op de vraagstelling en datum zal het zich al opgelost hebben denk ik :roll:
 

Knightrider365

  • #10
@Cvolieboy was reactie op @marcn88. Mochten anderen met dezelfde vraag over de inhoud van een expansievat dit nog lezen via google. In t kort, als uw cv waterinhoud 5 à 10 liter uitzet door opwarming, kunt ge beter een groter expansievat kopen dan ene van 10 liter, vanwege overdruk. Met groter vat kun je niets misdoen, met te klein is t miserie.
 