Kookgroep bijplaatsen

Empty

  • #1
Ik ben bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe keuken.
Nu onderzoek ik de mogelijkheid om de gaskookplaat te vervangen door een inductiekookplaat.

De meeste kookplaten (van 90cm breed) hebben een aansluitwaarde van ongeveer 11Kw

ik heb dus een krachtstroomgroep nodig.

Nu is mijn meterkast al aardig vol ( zie foto) maar ik kan een extra kastje (mini verdeler) kwijt, rechts naast
groepenkast.

Daarmee heb ik dus 3 aardlekschakelaar ( 30mA / 40A) met elk 3 groepen en 1 krachtgroep



wat ik wil graag wil weten is :
- Mag ik 9 groepen + kookgroep tegelijkertijd aansluiten ? ( ik heb geen idee hoe groot de hoofdzekeringen zijn, ik woon in een gewoon rijtjeshuis ..ik neem aan 3x25A)
- Hoe kan ik het best zowel de huidige aardlekschakelaars als de nieuwe kookgroep bedraden vanuit de hoofdschakelaar? (hoe krijg ik 2 aders van 6mm2 onder 1 klem)


groet
MT
 

Peter_H

  • #2
Je eerste vraag: ja dat mag.
Je tweede vraag: je kan een krachtgroep niet aansluiten op 2 polige aardlekschakelaars. Hiervoor heb je een 4 polige ALS nodig.
Op de bovenste rij heb je nog 3 modules vrij als je de boel opschuift. Als je dan ook nog de automaat die je niet gebruikt verwijdert, heb je precies ruimte voor een alamat van 3x16A.
Maar je mag natuurlijk ook een extra groepenkastje ernaast plaatsen.
 

Empty

  • #3
Ik wilde het eigenlijk zonder ALS doen.. dus rechtstreeks op de hoofdschakelaar !
vandaar mijn vraag hoe het best 2 kabels op 1 klem van deze HS te krijgen
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Zonder aardlek, dan eerst de aardverspreiding controleren. Aangezien je dat zelf niet kunt, kun je beter voor een alamat kiezen.
 

Peter_H

  • #5
Waarom wil je perse zonder ALS werken? Het is wel toegestaan als je aardverspreidingsweerstand onder een bepaalde waarde zit, maar wie gaat dat vaststellen?
Twee draden onder één klem mag als de klem daarvoor geschikt is en als de draad dezelfde diameter heeft. Dus net zoals de blauwe draden onder in de aardlekschakelaars.
Als je vraag is op welke componenten je deze moet aansluiten, adviseer ik je om iemand erbij te halen met verstand van zaken. Werken in de groepenkast is toch net iets anders dan het aansluiten van een stopcontact.

ps. zag dat Hessie me voor was
 

Empty

  • #6
Een Aardlek op een kookgroep ?

staat dat in de NEN1010 ?

Toegegeven dat een ALS nooit kwaad kan, kan ik mij geen enkele situatie voorstellen waar ik die nodig zou hebben.

Een aardlek zal mij alleen beschermen als ik rechtstreeks de fase aanraak .. maar zelf is het geval van een sluiting naar een metalen deel van mijn kookplaat zal de 16A installatie automaat allang zijn uitgesprongen.

disclaimer : Mijn Kennis van electrotechniek stamt nog uit de tijd dat we alleen op gas kookte en 400ma Aardlekschakelaars gebruikte voor huishoudelijke apparaten


Groet
MT
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Empty schreef:
maar zelf is het geval van een sluiting naar een metalen deel van mijn kookplaat zal de 16A installatie automaat allang zijn uitgesprongen.
Dat is nu juist het punt: om dat te kunnen waarborgen, moet de aardingsweerstand (mijn lekentaal) onder een bepaalde waarde liggen.

Verder is het niet waar dat een aardlek je alleen zal beschermen als je rechtsstreeks de fase aanraakt. Stel (als voorbeeld) dat er een scheur(tje) in de glazen afdekking van de kookplaat zit, daar loopt (vies) water in en dat maakt contact met een elektrisch deel van de kookplaat: dan staat de pan erop onder spanning, voldoende voor een dodelijke schok. Een aardlekschakelaar zal daartegen beschermen, aarding van het apparaat niet.
 

Andre69

  • #8
Officieel moet deze achter de aardlek, als deze is aangesloten via een (perilex) stekker.
 

Empty

  • #9
Ik dank jullie allemaal voor de reacties ,
het is mij duidelijk , ik heb een aardlek nodig. Inmiddels weet ik dat dit ook mooie compacte alamat kan zijn

Rest nog de vraag of ik 2x 6mm2 draad (soepel of massief) in mijn huidige hoofdschakelaar kwijt kan.



volgens de fabrikant :

Aansluitdoorsnede soepele aders: 16 mm2
Aansluitdoorsnede massieve aders: 25 mm2



nogmaals dank
en gegroet
MT


 

DerBart

  • #10
Beste Empty,

Je kunt adereindhulzen kopen waar twee draden inkunnen, zgn tweelinghulzen. Je kunt ook met 2,5 mm2 vd-draad van je hoofdschakelaar naar je kookgroep gaan maar dan moet je heel goed controleren of alle draden goed vastzitten in de hoofdschakelaar.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Dat is dus NOOIT toegestaan.
je mag alleen 2 aders van dezelfde diameter en type samen in een geschikte klem zetten, Nooit 2 verschillende diameters.

Soepele aders pers je eerst samen in een twin huls.

Massief mag alleen als het dezelfde dikte is om te voorkomen dat de 6mm² alle druk krijgt en de 2,5 veel te weinig en daardoor een te hoge overgangsweerstand en kans op overbelasting van de verbinding.
 

Empty

  • #12


zou ik met zo'n ding 2 draden op de hoofdschakelaar kunnen aansluiten ?

Deze zal wel te klein zijn want hij zat op de installatie automaat maar wellicht bestaan ze ook voor 6mm2.

Hoe heet zo'n ding eigenlijk ?
 

Peter_H

  • #13
Ja dat mag, zoek op aftakblok of aftakklem.
 

Empty

  • #14
Bij het uitzoeken van de Alamat (Ik blijf maar bij hetzelfde merk !) heb ik de keus tussen uitschakelkarakteristiek B en C


Mogelijk heeft mijn kookplaat bij het aanzetten een hoge inschakelpiek en heb ik een trage nodig (C)
Is dat de de juiste afweging en is de ADM466G dan het juiste type ?

Groet MT
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #15
B-karakteristiek is voldoende. De kookplaten zijn ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
Voor C-karakteristiek moet je weer aan een aantal eisen voldoen (kortsluitstroom moet voldoende hoog zijn).
 