Wisselstroom of gelijkstroom MV?

JeroenG244

  • #1
Beste klussers,

in mijn huidige MV (bergschenhoek WV16) zit een motor van JE. Stork van het type R2E 140-AS77-37, artikelnummer fabrikant 500140266

Ik wil graag weten of dit een wisselstroom of gelijkstroommotor is ivm energieverbruik. Op het typeplaatje en de motor zelf staat geen ac of dc.

Een langdurige zoektocht via google heeft me nog geen antwoord opgeleverd, ik hoop dat jullie het weten. Bedankt alvast.

Gr Jeroen
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Hoe oud is de box?
 

JeroenG244

  • #3
Hoi Hessie,

op de type sticker van Bergschenhoek staat 50/ 97,het huis zelf is uit 1998

Ik weet niet of de motor zelf ooit vervangen is, staat het bouwjaar ook op de motor?

bedankt
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Dan kun je er rustig vanuit gaan dat het een wisselstroomfan is. Vervangen dus, als je geld wilt verdienen!

Edit: Volgens mij zit deze motor erin. Typeplaatje zegt wisselspanning

 

JeroenG244

  • #5

Dit is hem
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6
Kun je een scherpere foto maken van het stukje tekst waar "230V" staat?
 

JeroenG244

  • #7
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Wisselspanning dus, zoals ik al vermoedde (te herkennen aan het vlaggetje achter 230V) 100W bovendien op stand 3. :shock:
 

JeroenG244

  • #9
Bedankt voor jullie reacties, ik ga hem meteen vervangen door eentje met gelijkstroom van Itho. Ik kan het perilex stopcontact gewoon vervangen voor een 230v stopcontact toch, we gebruiken geen 3 standen schakelaar meer namelijk
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
Zou je kunnen doen, je kunt hem ook lekker laten zitten en een Itho met een perilex stekker ophalen. Ook die zijn gewoon met de afstandbediening te bedienen.
 

JeroenG244

  • #11
Ok, dat klinkt makkelijker inderdaad. Bedankt!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu