Aanvoer/retour/boiler/safety/retour sensoren alle gemeten en in orde (het was zo makkelijk dat ik ze maar meteen allemaal heb gecheckt).
Na herstart is alles nu normaal (details verderop).
Grote vraag blijft nog steeds waarom voorheen na warmwatervraag de cv blokkeerde. Het was toen wel veel kouder. Ik ga het komende week aankijken en meld me wel weer als er opnieuw een probleem is (al blijft dan weinig anders over dan defecte UBA?).
In ieder geval hartelijk dank voor het meedenken!
===
Details ter vastlegging: na herstart werd eerst warmwater voorraadvat op temp. gebracht, daarna naar verwarming overgeschakeld (3-wegklep verandert correct van positie, ook juiste aanduiding op display, pomp werkt, aanvoer en -na enige tijd- retour worden warm). 0y verschijnt wel weer na verloop van tijd (zonder subcode), maar dat heeft te maken met weinig radiatorinhoud (goede kans dat dit al heel lang het geval is geweest). Na verloop van enige tijd verdwijnt 0y weer en wordt er weer verwarmd. En na afronding verbouwing zal dit waarschijnlijk niet meer optreden. Warmwatervraag: verloopt ook correct, inclusief daarna terugschakeling naar verwarming. Kortom: er is niets verandert en het lijkt toch weer normaal te werken. Reden storing dus vooralsnog een raadsel.