Zoals je aan het aansluitschema kunt zien, is deze plaat geschikt voor 400V 2 fasen of 230V één fase. De "kookgroep" (2x230V op dezelfde fase) staat er simpelweg niet tussen.

De groep aanpassen naar krachtstroom (400V 3 fasen) is een goede en veilige optie. Wel een ingrijpende optie, waarbij de netbeheerder de aansluiting moet komen verzwaren en waarbij de verdeelkast ingrijpend aangepast moet worden.

Als je het aansluit zoals AvDijk zegt, dan gaat het vast werken. Ik zou wel alle moeite doen om te zorgen dat beide draden goed verbonden zijn, dus op zijn minst een dubbele adereindhuls...


Echter, nu verdubbel je de nuldraad omdat je een alternatieve aansluiting kiest waarbij er de dubbele stroom kan gaan lopen, maar dit doe je maar tot aan het aansluitblokje. Wat daar achter zit weet jij waarschijnlijk ook niet. Is de bedrading in het toestel zelf wel voldoende dik uitgevoerd om dit plan uit te voeren? Ik kan zoiets niet met zekerheid vertellen. Je kiest er voor om een kookplaat aan te sluiten op een manier die volgens het fabrikantvoorschrift niet geschikt is. Ik zou er dan ook niet te hard vanuit gaan dat de fabrikant de bedrading heeft berekend op dit scenario...
 

Thepeet

  • #22
Jeetje, en deze Zanussi serie wordt volop verkocht in Nederland!

De dubbele aansluitbussen kan ik die krijgen bij een bouwmarkt?

Die 400V gaat het vast niet worden.
Waarom niet gewoon 230V en 16Amp!
Waar ben ik aan begonnen en mijn vrouw is zo enthousiast en heel de buurt weet dat we een nieuwe kookplaat krijgen.
Ik zweet peentjes bij de gedachten. Misschien toch een elektricien huren voor 75 euro.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #23
Deze plaat is geschikt voor 1fase 32A, dus de N klem en interne bedrading moet ook geschikt zijn daarvoor en dus is er stroom technisch geen belemmering.

Verzekeringstechnisch is het afkeur, apparaat is er niet op ontworpen en goedgekeurd.
 

Thepeet

  • #24


Het zou dus zo moeten worden uiteraard netjes met aansluitbusjes en dubbelen aansluitbus.


1. Stroombrug verwijderen
2. Blauw en Bruin onder schroef 4
3. Zwarten draden onder schroef 2 en 1

Zowel in de stekker aansluitbusjes gebruiken.
en in de kookplaat.

Dan moet het werken. Toch.

Nodig ik jullie uit, om bij mij te komen eten voor jullie fantastische hulp. Ik waardeer dit echt oprecht.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #25
Hm, je hebt helemaal gelijk The headhunter, natuurlijk moet die bedrading geschikt zijn voor 32A! :oops: Kan Thepeet dat argument alvast weer vergeten.

Maar al met al is het dus niet hoe het hoort / bedoeld is.

Als je het toch wilt doen dan heb je volgens mij wel duidelijk hoe het dan moet... Alleen betwijfel ik of de bouwmarkt dubbele adereindhulzen in het assortiment heeft.
 

Thepeet

  • #26


Als dit de juiste aansluiting is, met de juiste aansluithuizen dan moet het toch goed gaan :D

Of kan ik de brug gewoon laten zitten??




Kan beter maar even vragen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #27
Ik blijf het zeer vreemd vinden dat dit type plaat zo aangesloten mag worden.

Zodra er een onderbreking is in 1 van de 2 nuldraden (dat kan overal onderweg gebeuren) merk je daar niets van, tot de bedrading heet wordt of zelfs in brand vliegt. Geen beveiliging die daar wat tegen doet.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #28
Het mag dan naar mijn idee dus ook niet :!:

Maarja. Bij een driefasenfornuis wordt je ook niet vrolijk als de nuldraad ergens onderweg onderbroken raakt. Goede verbindingen zijn in alle scenario's wel aan te bevelen. ;)
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #29
Die brug moet weg.
De kookplaat zal de stroom door schroef 1 en daarmee de draad die er aan zit beperken tot veilige waarden (<16A). Als die brug er zit en de draad naar schroef 2 is slecht of kapot, zou de stroom door schroef 2 ook door de draad aan schroef 1 gaan. Samen wordt het dan te veel.
 

Thepeet

  • #30
Bedankt AvDijk!

Dus mijn slechte paint tekening klopt!

Ik zal zeker zorgen dat er goede stroomconectors!

Geen brug, maar wel de twee zwarte draden gebruiken (fase) op 1. en 2.

Blauw en Bruin via dubbele-stroomhuls aansluiten op 4.

Randaarde, wijst gelukkig vanzelf!

Graag een bevestiging.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #31
Ja, de tekening van 20:42 klopt.
Zoals zoveel al is geschreven: dit gaat werken hoewel het fornuis niet voor deze typisch Nederlandse situatie is gemaakt of gekeurd.
 

Thepeet

  • #32
Vandaag naar bouwmarkt geweest en de Elektroschop.
Voor hulsjes en een snoer.

De verkoper zei dat ik het gewoon kon aansluiten op het huidige snoer??


En je Perilex dan zo moest aansluiten


Als je binnen komt hangt er een bordje: wij weten van zaken! Ik zet toch mijn vraagtekens, of heeft hij gelijk?

Bovendien verkochte ze geen 5 aderige kabel voor krachtstroom.

Toen maar naar HornBach gereden voor snoerbusjes die verkochten ze gewoon, En 5 aderig grondkabel.
Kabel nog maar niet gekocht, kan denk ik het beste een complete perilix-stekker kopen met snoer.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #33
Jammer dat mensen dit adviseren zonder goed door te vragen. Met een 3 fasen aansluiting heeft je adviseur gelijk en kan dit, maar met een 2 x 230V is dit niet de bedoeling.
Zoals als laatste getekend gaat alle stroom door één nuldraad (blauw). Doordat je een éénfase systeem hebt, is er geen faseverschuiving dus telt de stroom gewoon op. Dit is teveel, de draad kan hierdoor te warm worden. Daarom: twee nuldraden op de bovenste twee pennen van de stekker echt gebruiken, desnoods maar onder één schroef van het fornuis.

Een grondkabel krijg je waarschijnlijk niet in de stekker aangesloten en zal erg stug zijn.

Als je een complete stekker met snoer neemt, moet je goed nagaan welke kleur draad van het snoer op welke pen in de stekker aangesloten zit.
 

Thepeet

  • #34


Ik heb deze maar besteld.

1x Blauwe draad
1x Grijze draad
2x Zwarte draden
1x Randaarde

Ik geef liever 30 euro uit, voor iets goeds dan een enorme teleurstelling.





Dit zal hem dan moeten worden!
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #35


Doe je hier nu een aanname hoe het snoer zit aangesloten?

Meet of kijk dat even na voordat je het aansluit.

Raar dat ze nergens 5 aderig snoer verkopen, dat is voor krachtstroom toch wel normaal? Kan dat bij de bouwmarkt waar ik normaal kom gewoon van de rol kopen...

Oh en waarom gebruik je het snoer van de oude kookplaat trouwens niet?
 

Thepeet

  • #36
Ik heb een oude Scholtes kookplaat, deze heeft een aparte verdeler vanaf daar gaat een zeer dikke kabel naar kookplaat.

De kabel naar deze verdeler is hooguit 40cm met een Perilex stekker, vandaar.

Nee ik doe geen aanname maar veel mensen lezen dit forum, en komen hier via Google terecht! Dus wil iedereen duidelijk maken dat je niet zomaar iets kan aansluiten uit de doos.
En je dus ook niet van een specialist uit kan gaan van een zogenaamde speciaalzaak!

Ik heb hem zeker 3x verteld dat er 2x 230V is, twee fases.
En hij zei, geen enkel probleem..

Ga nu dinsdag terug om hem te vertellen dat ik mijn kookplaat heb opgeblazen of hij daar ook een oplossing voor weet. Ik kan hier knap pissig van worden.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #37
@xanderH : aan de afbeelding te zien kan de stekker van het nieuwe snoer zelf worden bedraad, ik zie een losse stekker en aan twee kanten aders uit dat snoer.

@Thepeet: zo bedraden is, gegeven de situatie, een goed idee. Blijf wel opletten dat blauw en grijs echt beiden goed contact maken. Ik ben het overzicht kwijt of je nu ook die dubbele adereindhulzen hebt: het lijkt me handig die inderdaad te gebruiken. Dit betekent aan de kant van het fornuis de bestaande/geleverde enkele hulsjes er af knippen bij grijs en blauw, de isolatie voldoende ver strippen en het koper dan samen in één dubbele huls.

Beheers je dinsdag... Met één nuldraad gebruiken blaas je de kookplaat niet op, wel kan die draad te warm worden met alle gevolgen van dien.
 

Thepeet

  • #38
Hij functioneert :D

Iedereen bedankt voor het support, ook namens mijn vrouw en kinderen :!:
 