Combinatieschakelaar installeren

Klusserzoveel

  • #1
Goedemiddag allen,

ik heb de bijgaande combinatieschakelaar op deze manier aangesloten op verlichting, maar die werkt niet op deze manier. Op blauw en zwart naar de verlichting blijft spanning staan (op allebei), hoe ik de schakelaar ook heb staan.

Het stopcontact werkt verder goed en de verlichting ook als deze direct op de wcd wordt aangesloten.

Iemand suggesties over wat ik fout kan doen? BVD!
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #2
Getekende blauw bij de andere blauwe.
Waar de getekende blauwe zat de zwarte zetten.
 

Klusserzoveel

  • #3
Dit begrijp ik er uit?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #4
Ja alleen draad 5-3 moet weg.
5-4 en 6-1 zijn goed.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #5
En zorg bij het aansluiten dat er niet van die lange blanke stukken koperdraad zichtbaar zijn.
Draden inkorten en met de isolatie tegen de draadhouder aan monteren.
 

Klusserzoveel

  • #6
Super, ik ga het op die manier proberen. Bedankt!
 