Pellet CV probleem wateropvoer hoogte

The headhunter

Specialist Elektra
  • #21
Dan heb je een echt probleem, tijd voor de vakman.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #22
Als de installatie 80 jaar oud is, dan gaat het om dikwandige leidingen. Als je dan 1/2" buis hebt met een buitenmaat van 21,34 mm, heb je te maken met een binnenmaat van 15 mm.

Totaal ongeschikt dus om de ketel op aan te sluiten. Dat geldt ook voor een maat groter 3/4".

Kortom eerst maar eens een fatsoenlijk ontwerp maken.
 

Jinko

  • #23
Sorry van mijn vorige antwoord daar zat een behoorlijke vertraging in op de forum of iets fout met plaatsen..

ik kwam gisteren het probleem tegen dat in hoogste punt de automatische ontluchter vast zat en er dus veel lucht uitliep toen ik hem openmaakte.

nu word overal wel warm alleen nu nog inregelen! nu hoeft iedergeval niet alles dicht gedraait te worden wil ik de 3 radiatoren over de nok warm krijgen!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #24
3 december en 5 december heb ik het je nog gevraagd.
 

Jinko

  • #25
Ik ben erachter gekomen dat ik 1x per week water bij noet vullen en daardoor lucht meekomt ondanks de automatische ontluchters zit er toch nog lucht in..eerst maar is zien of dat door de expansie vat komt van de cv ketel of wat anders..

P.s de leiding van de pellet cv is ook 15mm dus naar mijn wete is dit geen probleem.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #26
Een 15mm leiding voor een 15kw pelletkachel...
geen wonder dat je radiatoren niet warm worden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #27
Jinko schreef:
leidingen naar de radiatoren zijn 22 inderdaad (geen 15) en de pellet cv zit op 28? 1 maat groter iedergeval.
 

Jinko

  • #28
15mm en 15kw word alles prima warm! enigste probleem is het ontluchten denk dat ik een automatische ontluchter van spirovent plaats samen met de normale ontluchters
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu