Atag enigma 28/35ti regelen.

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #21
Dat is wat dexter zegt, als je een brain aansluit, dan zijn de instellingen in de brain leading.
Dat geld dus ook voor de stooklijn in de ketel, die instellingen doen niks als er een brain aangesloten is.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #22
Idd, als je eerst in de ketel hem op max. 50gr zet, en je er
achter komt dat het niet werkt, dus weer naar bv 75gr zet,
blijft die 50gr intact in de Brain II, dus moet je die ook
weer gaan instellen....heb ik ook voor moeten bellen om
daar achter te komen :mrgreen:

Maar als ik je hoor zeggen dat je de stooklijn kunt instellen
stook je dus in werkelijkheid WA + ruimte invloed, dus niet
volledig WA....daarvoor moet je kamerinvloed uit zetten :wink:
 

Tukkerontour

  • #23
Voorlopig eerst maar weer eens spelen met de variabelen. Ik wil jullie alvast bedanken voor het meedenken, ben ik heel blij mee.

:prima: :prima:
 

Tukkerontour

  • #24
Even voor DexterXL,

Ik werk dus vol WA en kamerinvloeden is uitgeschakeld anders zou ik de stooklijn niet kunnen beinvoeden.

In het submenu van de ketel staan vaste temperatuur en stooklijn gegevens stap 2, keuze 01-04.

De Brain zal deze dan ook wel overrulen of anders gezegd leading zijn, in ieder geval het was vanochtend al wel behagelijker en daar ging het om.
 