Zo "ben ik weer" terug van weg geweest.
het was even stil want zoals gezegd heb ik wat aanpassingen gedaan en wilde een en ander even aanzien.
Daarnaast is er gisteren een installateur geweest die wat aanpassingen heeft gedaan aan de ketel:
-er is een bypass geplaatst vlak voor de vloerverwarming pomp
-de "laaglast" is ingesteld (ik weet niet precies wat maar: oude instelling -0.000 en nieuwe -0.005
-onderhoud gepleegd en schoon gemaakt
-expansievat vervangen (was lek en had te lage voordruk (0.5 ipv 1.0)
Tevens is er wat aangepast aan de ketel instellingen daar kom ik later op terug.
Wat opviel was:
-de ketel moduleerde aardig waardoor het heel lang duurde voor hij op temperatuur was, gaat thans wat beter
-de fluittoon is weg, in overleg met Nefit heeft de monteur al die buisjes waar het water door gaat helemaal schoon gemaakt
Ik laat het nu even voor at het is, kan wel roepen dat hij vonmorgen stond te verarmen terwijl dat niet ingesteld was...maar na een power of en weer up lijkt alles beter te gaan.
Tevens heeft mij collega 2 thermometers (met dank aan Bernhards tip) in elkaar gezet zodat we de temperaturen bij de ketel in ieder geval makkelijker kunnen meten (als mijn wfi voldoende bereik heeft)
ergo:
Aardig wat gedaan...ik zal als de thermometers lopen wat updates plaatsen (instellingen ketel en wat er nu daadwerkelijk gebeurt)