D@@N
- #1
Hallo allen,
van de zomer is er bij ons een 7 groeps vloerverwarming icm een tegelvloer geinstalleerd/ingefreest.
nu het kouder word hebben wij het idee dat de vloer slecht op temp komt.
-merk verdeler Thermo- briljant met 16 mm dowflex buizen +/- 60M2 vloer oppervlakte.
-Pomp grundfoss alpha 2L.
-Nefit smartline HR/C24 2007 met Moduline 300 thermostaat.
-huis oppervlakte 180 M2 (inhoud 550 M3) 1978
de aanvoer naar de verdeler word rond de 70 graden (max ketel temp ingesteld).
echter gaat er max 40 graden de vloer in ookal zetten we de thermostaatknop v/d verdeler op 50 of 60 graden, thermostaatknop reeds een keer gedemonteerd maar die functioneerd gewoon.
ik lees van veel mensen hier dat een ketel temp instelling van 45 a 50 graden al goed is voor vloerverwaming echter komt de aanvoer temp bij ons dan niet boven de 20 graden uit.
Gasverbruik afgelopen maanden 250 M3 (veel vinden we)
De ketel staat ook veel te moduleren op 40 a 50 graden wat dus niet de vloer in gaat
Zou een aan / uit thermostaat uitkomst bieden want nu stookt de ketel tijdens het moduleren 10 m3 in een nacht er doorheen.
Ben benieuwd naar jullie meningen.
Bij voorbaat dank voor de reacties
mvg Daan
van de zomer is er bij ons een 7 groeps vloerverwarming icm een tegelvloer geinstalleerd/ingefreest.
nu het kouder word hebben wij het idee dat de vloer slecht op temp komt.
-merk verdeler Thermo- briljant met 16 mm dowflex buizen +/- 60M2 vloer oppervlakte.
-Pomp grundfoss alpha 2L.
-Nefit smartline HR/C24 2007 met Moduline 300 thermostaat.
-huis oppervlakte 180 M2 (inhoud 550 M3) 1978
de aanvoer naar de verdeler word rond de 70 graden (max ketel temp ingesteld).
echter gaat er max 40 graden de vloer in ookal zetten we de thermostaatknop v/d verdeler op 50 of 60 graden, thermostaatknop reeds een keer gedemonteerd maar die functioneerd gewoon.
ik lees van veel mensen hier dat een ketel temp instelling van 45 a 50 graden al goed is voor vloerverwaming echter komt de aanvoer temp bij ons dan niet boven de 20 graden uit.
Gasverbruik afgelopen maanden 250 M3 (veel vinden we)
De ketel staat ook veel te moduleren op 40 a 50 graden wat dus niet de vloer in gaat
Zou een aan / uit thermostaat uitkomst bieden want nu stookt de ketel tijdens het moduleren 10 m3 in een nacht er doorheen.
Ben benieuwd naar jullie meningen.
Bij voorbaat dank voor de reacties
mvg Daan