"Kortsluiting" in voetventiel?!

Kwinten

  • #1
Beste klussers,

Ik heb begin dit jaar een huis gekocht en nu het wat kouder is buiten valt me op dat de cv ketel vaak in anti-pendelstand schiet. Volgens mij komt dit doordat hij te snel op temperatuur komt door een "kortsluiting" in een voetventiel bij een radiator op de 1e etage.

Als de radiator dicht staat dan suist het ventiel enorm en stroomt het water rechtstreeks weer terug richting de ketel zoals in de afbeelding hieronder.

Ik weet dat er een ventiel in zit die bij een bepaalde druk doorstroming wel mogelijk maakt mij volgens mij is dit in mijn geval niet wenselijk. Ook een zelfde soort ventiel op een andere kamer lijkt niet zo snel “kort te sluiten
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Waarschijnlijk is het een éénpijps voetventiel. Jij moet een 2 pijps hebben. Zelfde merk bestellen, kun je m zo uitwisselen.
 

Kwinten

  • #3
Bedankt voor je reactie. Volgens mij klopt het wat je zegt. :)
Ineens viel het me op dat op alle voetventielen een 1 staat behalve op die ene, daar staat 0.5 op.
Heb hetzelfde merk kunnen bestellen dus als het goed is kan ik hem omwisselen.

Wel apart dat overal een 2 pijps ventiel is gemonteerd behalve op die ene radiator. Maar goed, er is wel meer apart, bijvoorbeeld dat er nergens een aftapkraantje zit, dus dat wordt de volgende uitdaging.
 