Waterleiding druk verhogen

Maurice81

  • #1
Hallo allemaal,

In 2015 hebben wij onze huidige woning gekocht en verbouwd. nu vind ik alleen de waterdruk uit de douche te laag.

De badkamer hebben de vorige bewoners in 2006 laten renoveren en is aangelegd met 16mm uponor leidingen.

tijdens de verbouwing hebben we de cv ketel verplaatst, deze hing aan de andere kant van de woning op zolder en hangt nu boven de badkamer zodat onnodige meters waterleiding weg konden.

het leidingverloop is nu als volgt:
15mm koper->watermeter->1x15mm naar keuken, 1x22mm koper->na 4 meter wordt dit 25mm viega pexfit(22mm inwendig) welke 2 verdiepingen omhoog gaat naar de nefit smartline hr cw4 ketel-> 16mm uponor warm en koud naar-> toilet,wastafel,wasmachine kraan, douche/bad kraan.

de 22 en 15mm vanaf de watermeter zijn in 1973 bij de bouw aangelegd, maar het probleem zit hem naar mijn idee in het feit dat er 15mm binnen komt (waar al niet superveel druk op staat) waarna hij met 22mm naar boven gaat wat leid tot druk verlies.

ik ben nu van plan om gelijk na de watermeter een Grundfos automatische drukverhogingspomp UPA 15-90 te plaatsen om de druk van de douche wat op te kunnen peppen.

zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? of ander advies hebben wat hiermee te doen?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
De waterdruk wordt door de waterleiding maatschappij geregeld.
Dus zal je daar wat info moeten halen.
 

Maurice81

  • #3
Dat snap ik, alleen er zit in dit geval een verschil in wat het waterleiding bedrijf aan bied en wat ik in mijn woning wil bereiken.
In de keuken is de druk prima en met de 'normale' douchekop is het prima douchen.
Alleen nu ik een wat grotere grohe douchekop heb geplaatst gaat het comfort omlaag omdat er gewoon te weinig druk is in de badkamer, ter voorbeeld er zit nauwlijks verschil tussen de besparende stand van de douchekraan en wanneer je deze vol open zet, je voeld dat er iets verandert en daar houd het mee op.

Bij het waterleiding bedrijf aankloppen heeft alleen zin als er echt te weinig aankomt maar er komt echt wel meer binnen als wat ze verplicht zijn, alleen verlies je gewoon in de huisinstallatie te veel.
Dat te kort wil ik dus opvangen.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
De ketel levert gewoon niet voldoende warm water voor het douche garnituur wat u heeft gemonteerd.

Daar help een drukverhogende pomp helemaal niets aan helaas.

Vr Gr en succes ermee
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #5
Dat is dus makkelijk te checken. Volgens de handleiding van mijn eigen CW4 ketel (ander merk):
CW Label 4 betekent dat het toestel geschikt is voor:
• Een CW tabdebiet van tenminste 7,5 l/min van 60°C.
• Een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 7,5 l/min 60°C (dit komt overeen met 6,0 tot 12,5 l/min van 40°C).
Douche van de slang afhalen (of slang van de kraan), emmer eronder, stopwatch (oid) + thermometer erbij en meten maar.

Misschien zit er in de grotere douche nog een waterbespaarfiltertje, dat zou dan ook nog kunnen schelen. :wink:
 

Maurice81

  • #6
@Cvolieboy,

Naar mijn idee is dit niet het geval, als ik namelijk mijn cv installatie bij moet vullen duurt het stukje van 1,5 tot 1,8 bar erg lang, hij loopt dan maar heel langzaam naar de 1.8.

maar ik zal vanavond eens testen wat het debiet is bij ca 40 graden en ca 60 graden. En koud water beneden en boven.

Het lijkt mij niet meer dan logisch dat er verlies op treed als het water eerst ca 6 meter omhoog gedrukt moet worden.
 

Maurice81

  • #7
@Kees,

Ik zal inderdaad ook eens meten of er verlies in de douchekop zelf zit.
 

Maurice81

  • #8
Zojuist thuis gekomen en aan het meten gegaan:

Keuken koud water, 15mm leiding vanaf de meter. Precies 10 liter 60sec.

Kraan wastafel badk koud water, 7,6liter 60sec.

Badkraan koud: 13 liter 60sec
Badkraan 34,6gr: 13 liter 60sec (knop op 38gr op kraan)
Badkraan ca 40gr: 10 liter 60sec (knop op max instelling die gebruikt wordt bij douchen)
Badkraan op heetst: 8 liter per minuut ketel ingesteld op 60 graden tapwater.

Bad uitloop vs douche slang bij 40 graden: 10 liter vs 8,5 liter.

Ben benieuwd naar jullie bevindingen/ideeën
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
De ketel levert dus 8 l/min van 60 graden. Dat is conform de CW4 norm, dus in het leidingwerk hoeft u niet te zoeken.

Een regendouche hoort trouwens ook geen harde straal te geven, het is niet voor niets een REGENdouche.
 

Maurice81

  • #10


het is een grohe kop met meerdere functie's. 4 standen die je ook nog kan combineren met elkaar dus je kan er ook 'normaal' mee douchen.
Ook met de kleinere douchekop die ik eerst had vind ik de straal niet hard genoeg.

Wat zou het gevolg zijn als je de waterdruk gaat verhogen?
Wat kan er in negatieve zin gebeuren waar je niet op zit te wachten?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #11
Er zal niets veranderen. Misschien gaat er meer water door de ketel stromen (al lijkt me dat sterk, want normaal gesproken is deze begrensd op 8l/min), maar omdat deze niet spontaan meer vermogen krijgt wordt het warme water kouder.

Daardoor mengt de thermostaatkraan in de badkamer minder koud water bij, en heb je per saldo weer precies evenveel water van 40 graden om te douchen.

Het enige wat zal helpen (mits je leidingen groot genoeg zijn!) is een CW5 of CW6 ketel installeren.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #12
Een voorraadvat van 100 liter of zo in combinatie met een boiler als je die een met heet water bijvult vanuit je ketel kan je met de zelfde ketel meer warmwater tappen
 

Maurice81

  • #13
Oke dus wat je eigenlijk zegt is dat de ketel niet meer warm water gaat leveren dan wat hij nu doet, tot zover snap ik hem.

Is het alleen dan niet zo dat als ik een cw 5 ketel plaats ik dan nog steeds niet veel meer water heb omdat er weinig druk is bij binnenkomst? Ik snap dat het voor deze ketel dus kennelijk voldoende is maar zou er anders niet veel meer verschil zitten in wat ik aan koud water tap (13 liter) en wat er op 40 graden uit de kraan komt?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #14
maar het probleem zit hem naar mijn idee in het feit dat er 15mm binnen komt (waar al niet superveel druk op staat) waarna hij met 22mm naar boven gaat wat leid tot druk verlies.
Als er maar 15 mm binnen komt krijgt u met een pomp er tussen niet of nauwelijks een hogere druk, de toevoer voor de pomp is dan ook te klein.
Bel de netbeheerder met uw klacht en om te vragen een dikkere leiding naar binnen te brengen, als dat tenminste mogelijk is.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #15
Dit soort douche koppen, geeft nooit een harde straal.
Behalve op de massage stand, dan zal de straal wel harder zijn.
Er wordt vaak lucht toe gevoegd in de douchekop, zodat deze water besparend is, en het toch lijkt dat je een volle straal hebt.

Als je een harde straal wilt, dan zul je zo een ouderwetse douchekop moeten kopen.
En hoe meer de gaatjes dicht gaan zitten met kalk, hoe harder de straal wordt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu