Groepenkast vervangen

Jacob V

  • #1
Beste mensen,
Ik heb lang geleden (2003) een nieuwe ABB groepenkast besteld met het idee wat ruimer te zitten in de uitbreidingsmogelijkheden.
Het is er eigenlijk door omstandigheden nooit van gekomen om deze te installeren.
Tot nu.
Qua computernetwerk,IPtv ,coax en schakelklokken tbv buitenverlichting is het ook nogal een zooitje dus ik wil heel de meterkast rondom de Kertsdagen nu eindelijk is netjes gaan maken.
Eerst even over de oude ( huidige ) situatie:
Holec groepenkast uit 1980 ( bouwjaar woning) met smeltpatronen met 3 droge en 4 natte groepen
De nieuwe groepenkast is nog niet eens geplaats maar voldoet nu al niet meer aan de huidige eisen.


Zie 1e foto.
Sinds 2005 is een hoofdschakelaar verplicht te zijn en deze zit er dus niet in.
Dus deze heb ik maar even besteld met wat 6qmm draad
Nu kan ik de hoofdschakelaar qua bedrading er op verschillene manieren tussen zetten maar de vraag is wat de huidige regelgeving daarover zegt.
1.
Mag de bedrading vanuit de kwh meter direct naar de hoofdschakelaar ( 2e foto) of moet dit via de aansluitblokken onderin?
Daar zitten nu de de aardlekschakelaars op dus dat zou er dan afmoeten.
In dat geval moet ik met 2 draden vanuit elke kooiklem van de hoofdschakelaar naar de aardlekschakelaars.
Praktisch is dit mogelijk aangezien ze breed genoeg zijn voor 2X 6qmm.
Maar qua regelgeving ?
Hier is er nog wel een kanttekening.
Er is een kans dat de bedrading vanuit uit de kwh-meter net niet lang genoeg is om direct op de hoofdschakelaar aangesloten te worden.
(Dat weet ik pas zeker als ik de oude groepenkast losgekoppeld heb).
Zo ja dan MOET het wel eerst via de aansluitblokken lopen.
Het alternatief is dat ik Stedin moet laten komen om KWH meter van nieuwe bedrading te voorzien.
Liever niet als het niet persee hoeft
2.
De bedrading van de aansluitblokken naar de aarlekscakelaars zijn nu overigens 4qmm , wat vermoedelijk ook 6 moet zijn ?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Het is gebruikelijk de draden van de kwh meter direct op de hoofdschakelaar te monteren en de afgaande draden op de verdeel blokken. Wat ik me echter afvraag; Hoe denk je dit veilig uit te gaan voeren? De draden van de kwh meter kun je waarschijnlijk niet spanningsvrij maken...
 

Maurice81

  • #3
Kort gezegd, de kast is helemaal prima.
Makkelijkst is de voeding op de hoofdschakelaar en vanaf de hs naar de klemmen waar de aardleks op zitten.

De 4mm2 kan je gewoon laten zitten is niks mis mee, nieuwe abb kasten zijn ook met 4mm2 bedraad.

Als de voeding te kort is kan een monteur met zegelrecht dit ook voor je doen, dit is zowiso misschien wel slimmer want onder spanning doen is wel buiten dat het niet mag ook gewoon erg link!

Ps je mag ook eerst met de voeding op aansl blokjes en dan naar de hoofdschakelaar, bij soepel draad wel altijd adereindhulzen gebruiken!
 

Jacob V

  • #4
Bedankt Sxnder,

Het gaat inderdaad niet zo veilig zoals ik het liefst zou willen maar doe dit vaker.
Goed geïsoleerd gereedschap, veiligheidsbril en handschoenen en zorgen dan de aders elkaar niet kunnen raken.
Maar voor het geval de bedrading tekort is om direct op de hoofdschakelaar de monteren , is een verbinding via de aansluitblokken toegestaan ?
En zijn de 4 qmm draden naar de aardlekschakelaars toegestaan ?
 

Jacob V

  • #5
Tnx Maurice,
Ik heb er wel over nagedacht om dit spanningloos te gaan doen maar vindt de installateur het dan geen probleem dat hij alleen de ingaande draden aan hoeft te sluiten terwijl ik de rest zelf doe ?
 

Maurice81

  • #6
Aansluitblokken zijn inderdaad toegestaan, kroonstenen en lasdoppen bijvoorbeeld niet.

Zou gewoon eens informeren, als je het zelf voorbereid hoeft het aansluiten niet veel te kosten.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #7
Onder spanning werken is gewoon ten zeerste af te raden punt.
 

Jacob V

  • #8
Heren,
Klus geklaard.
Tegen de adviezen in toch onder spanning de groepenkast vervangen.
De installateurs zaten niet op de 1e rij om de boel spanningsloos te maken en de aanbieding die ik dan toch heb gekregen waren belachelijk duur voor zoiets.

Laat dit alleen niet de aanzet zijn voor anderen om dit ook te gaan doen.
Weet waar je mee bezig ben!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Tekst gedeeltelijk verwijderd, u zet daarmee juist klussers op het verkeerde been.

Hoe eigenwijs kan men zijn tegen alle regels in zoiets te doen. :roll:
 

Jacob V

  • #10
Dat begrijp ik wel maar die regels zijn ook verzonnen voor mensen die niet helemaal weten waar ze mee bezig zijn en het het gevaar niet goed kunnen inschatten.
De ene situatie is ook de andere niet waaronder je onder spanning ga werken.
Het wordt me overigens ook best wel moeilijk gemaakt om het wél volgens de regels te doen.
Installateurs willen blijkbaar graag alleen zoiets doen als ze de complete klus voor hun rekening mogen nemen incl. leveren van materiaal.
Het zal misschien niet altijd zo zijn maar nu krijg ik die indruk i.i.g. wel.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #11
Jacob V schreef:
Dat begrijp ik wel maar die regels zijn ook verzonnen voor mensen die niet helemaal weten waar ze mee bezig zijn en het het gevaar niet goed kunnen inschatten.
Onzin, juist mensen die dag in dag uit beroepsmatig met elektrotechniek bezig zijn weten zich doorgaans prima aan de regels te houden.

Het zijn juist de hobbyisten, die niet goed in staat zijn om de risico's in te schatten, die er toch maar onder spanning aan gaan werken. Voor een installateur was er helemaal geen noodzaak geweest, die had gewoon fijn de zegels vervangen.
 

Jacob V

  • #12
Beste Mensen ,
Jullie punt is duidelijk en ook in het beginsel terecht maar je legt wel je vinger op de zere plek.
Als ik een pro met zegelrecht kon vinden die het voor mij voor zeg maar 100 euro spanningsloos kon maken had ik het meteen gedaan ....
Voor de rest kan ik alles prima zelf.
ik heb MBO 4 elektronica / energietechniek , waarvoor LTS elektrotechniek.
Afgezien van wat regeltjes die in 25 jaar zijn veranderd , vandaar mijn vragen bovenaan.

Je snapt dus hoop ik dat ik veel zelf kan en weet ik ook zeker dat het naar mijn zin gebeurt.
Ik zal mensen dan NIET over één kam scheren maar mijn ervaringen die ik heb gehad met pro's zijn nou ook niet echt geweldig.
Mijn meterkast was bijna afgebrand een week nadat Netwerkbeheer een slimme meter had geplaatst omdat er een kooiklem niet goed was aangedraaid.
Gelukkig was ik er op tijd bij.
 

Martijnvl

  • #13
Toch heeft topic starter wel een punt met

"De installateurs zaten niet op de 1e rij om de boel spanningsloos te maken"

Toen bij ons nieuwe keuken werd geplaatst en hiervoor elektra is uitgebreid door een 'professioneel' klusbedrijf met een extra aardlek, is deze zonder spanning eraf te halen gemonteerd (we hebben geen hoofdschakelaar).

Zelfde zie ik ook bij CV monteurs: 3 van de 4 monteurs (officieel erkende bedrijven) vertikken het om (wettelijke / fabrikant) richtlijnen te volgen en doen onderhoud 'naar eigen inzicht'.

Heeft niet direct met zelf klussen te maken, maar ik kan begrijpen dat mensen onderhoud zelf gaan doen als betaalde 'vakmensen' er de kantjes vanaf lopen en lak hebben aan regels en voorschriften.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Het niet willen afschakelen en bij schakelen is ook logisch, voor 100 euro verbind ik mijn goede naam ook niet aan een hobbyklus.Als er iets fout gaat heeft iedereen ineens gezien dat mijn bus daar voor de deur heeft gestaan.En helaas ook al is het niet mijn fout,mijn naam staat eerder in de krant dan de werkelijke oorzaak is gevonden.(helaas ervaring)
En mijn zegel hangt wel aan die installatie!

Overigens wil ik je er op wijzen dat het laten uitvoeren van werkzaamheden onder spanning ook strafbaar is voor de klant.Je kan als klant ook een flinke douw ervan krijgen als het fout gaat buiten dat geschroeide eletricienslucht jaren in de meterkast blijft hangen.
 

Login