Halogeen lampjes knipperen bij gebruik dimmer

Dennisx3

  • #1
Mijn kroonluchters 2x bevatten ieder 40 halogeen lampjes 12v 10 wat G4 , de kroonluchters hebben ieder een dimmer van het type RL met een vermogen van 40-600watt. Wanneer ik sfeervol wil dimmen, gaan de lampjes hinderlijk knipperen.
Heb ik de juiste dimmer? deze wordt ontzettend heet.

Met vriendelijke groet,
Dennis
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
Wat voor trafo wordt er gebruikt? Een electronische of een conventionele?
Bij dit soort dimmers moet een conventionele trafo gebruikt worden.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
De dimmer is van het type RL, dat zou betekenen: geschikt voor Ohmse lasten (R) of inductieve lasten (L).

Ohmse last heb je alleen bij 230 V halogeen (en ouderwetse gloeilampen). Inductieve last heb je bij gebruik van een conventioneel (gewikkeld) transformator (trafo).

Het vermogen per lamp wat je noemt is nogal wat (40x10=400W). Dat moet haast betekenen dat er een elektronisch trafo is toegepast (want een conventioneel trafo zou heel zwaar worden). En die hebben een andere dimmer nodig.

Zoals ik het begrepen heb moet je daarvoor een RC dimmer hebben.

Google eens met dimmer RL RC halogeen dan vind je een heleboel webshops en andere sites, waar het verschil uitgelegd wordt. :wink: