3x220v op netstroom aansluiten

Awsobhi

  • #1
Hallo allemaal,
Ik heb een motor die onderdeel is van een complexe systeem. Ik heb niemand kunnen vinden dat het systeem kan herstellen.
Dus ik wil het systeem toch anders gebruiken en daarom wil ik deze motor direct op netstroom aansluiten.
Op de motor staat 3x220v die via het systeem gevoed wordt. Ik wil een rechtsreeks stekker hieraan koppelen.
Wat kan ik.doen?
ik ben niet elektricien maar kan wel logisch nadenken.
Gr.
 

Awsobhi

  • #2
Info plaatje
 

Honda2012

  • #3
Rechtstreeks in het stopcontact? Dat kan via een CEE stekker, maar je hebt dan wel 3 fasen nodig.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Of je zou een Steinmetz schakeling moeten gebruiken. Maar dan heeft de motor wel beduidend minder kracht.

Lastig is om de juiste condensatorwaarde te bepalen. In één van de artikelen vond ik een vuistregel van 60 µF per kW. Dan zou je voor 180 W uitkomen op 10 µF. Of dat juist is: geen idee!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Alleen een cee-3fasen stopcontact ben je er niet, je zal ook de wikkelingen opnieuw aan moeten sluiten om deze geschikt te maken voor 400v.
 

Blauwbloes

  • #6
Als je ergens een 3-fasig stopcontact ter beschikking hebt is dit eventueel een alternatief.

Aan elke klem komen 2 draden toe (foto in openingspost), een sterke aanwijzing dat deze in driehoek staat. Als je deze in ster schakelt (3 draden samen verbinden in een bijkomende klem) heb je een 3x400V motor. Je zal wel de 3 wikkelingen moeten identificeren met een multimeter.
 
Gerelateerde onderwerpen Antwoorden Datum
2
3
4

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu