Ketel blijft aan (waakvlam) maar schommelt in (branding)temp

AceKing

  • #1
Beste,

Ik heb een Remeha W23C. Deze ketel had al last van schommelingen: waakvlam blijft branden, wanneer WW of CV aanslaat, dan doet alles het goed. Echter gaat de ketel op volle kracht branden, slaat daarna af (waakvlam blijft aan) en dan weer op volle kracht. Is dit normaal ? Of wat kan ik eraan doen ?

Schommeling in temperatuur water is eigenlijk nihil, echter is de straal, zeker bij de douche niet écht warm.

Ik heb gisteren de aanstuurdoos en drukregelaar vervangen. Dit had te maken met het niet aanslaan van de CV.

Alvast bedankt voor jullie reactie !
 

AceKing

  • #2
Update: ketel komt in bedrijf maar nu overleeft de waakvlam de schommelingen niet...
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
Wanneer heeft de ketel voor het laatst onderhoud gehad?
 

AceKing

  • #4
Een aantal weken geleden voor een andere storing...
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
Dan iets met garantie...je mag verwachten als ze een
storing oplossen en gelijktijdig onderhoud uit voeren, dat je
niet zo snel weer met problemen zit.
Of ze moeten duidelijk aangegeven hebben voor het repareren,
dat er geen garantie gegeven kan worden hoe lang die het nog
blijft doen gezien de leeftijd :wink:
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Ben wel benieuwd wat die storing dan was, groot kans dat het verband houdt.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #7
Het uit gaan van de waakvlam komt meestal door valse lucht aanzuiging langs de waakvlam, rubber afdichtingen die versleten zijn. Een beetje kit doet dan wonderen.
Het aan-uit gaan lijkt me een verstopt filter in de bovenzijde van de warmtewisselaar.
 