Vraag vloerverwarming grundfos

Sallyn2013

  • #1

Ik heb een vraag over onze vloerverwarming (merk op het zwarte onderdeel is grundfos)

De situatie:
- op de bovenverdieping radiatoren
- benedenverdieping de vloerverwarming als hoofdverwarming

Wij wonen nu 5 jaar in dit huis en de vloerverwarming zat er al in toen we het huis kochten. Al die tijd heeft de vloerverwarming uitstekend gewerkt, maar we willen nu weer voor het eerst stoken en het lijkt er op dat de vloerverwarming niet meer werkt (radiatoren boven werken nog wel prima dus denk niet dat het aan de cv ketel ligt)

Hieronder mijn bevindingen tot dusver, wellicht dat ik zelf nog iets eenvoudigs (en risicoloos..) kan proberen voordat ik een (dure) monteur inschakel.

- thermostaat beneden in de woonkamer geeft 20 graden aan, heb aangegeven te willen verwarmen tot 22 graden dus de cv ketel is in werking
- de voorste buis op de foto (wasr de witte draaiknop zit) was koud voordat de cv ketel aan ging maar is nu warm/heet (kan het nog net pijnloos aanraken)
- beide thermometers op de vloerverwarming geven net iets onder de 20 graden aan en worden niet warmer
- stand van het oranje gedeelte is 60 graden
- witte draaiknop staat op 60 graden
- het zwarte gedeelte (de pomp denk ik?) voelt wel een beetje warm aan dus lijkt wel alsof deze in werking is

Hoop dat jullie advies kunnen geven. Voorheen werd de vloerverwarming altijd best snel warm (temperatuur op de thermometers van de vloerverwarming weet ik zo niet wat deze normaal was, maar de vloer straalde wel altijd en snel warmte uit als de cv aan stond) alvast bedankt!
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Als je de pomp in een andere stand zet, hoor je dan een verandering in snelheid?
De achterste buis is ook warm? of koud?
Probeer eens alle radiatoren in huis open te draaien.(dus alle radiatoren dicht)
 

Sallyn2013

  • #3
Als ik de pomp in een lagere stand zet hoor ik duidelijk verschil in snelheid.

Buis waar de witte draaiknop op zit is heet, de andere is koud.

Bedoel je dat de radiatoren op stand 5 moeten of juist 0? (Sorry, ben een leek)
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Geef maar even een tik met een hamer op het stalen huis achter de witte knop. Vaak is de zitting vastgekleefd na de zomer en gaat ie niet open.

De witte knop mag trouwens niet hoger dan 40-45 staan!
 

Sallyn2013

  • #5
Geprobeerd te tikken maar maakt geen verschil. Ik heb de knop terug gedraaid naar 40 graden, bedankt voor de tip! Het blauwe gedeelte (de verdeler?) blijft trouwens ook koud.. dus mijn idee is dat het warme water bij die draaiknop blijft "hangen". Kan dat?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Dat kan zeker, vandaar dat je er op moet tikken. Als dat niet helpt kun je de knop er nog afhalen en kijken of je de stift (voorzichtig!) naar buiten kunt trekken.
als dat alles niet helpt wellicht kraan vervangen.

0 is uit, 5 is 28 graden. ongeveer.
 

Sallyn2013

  • #7
Het bleek inderdaad een defecte thermostaatknoo te zijn! Bedankt voor jullie hulp!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu