Hoe zinvol is vervanging van MV?

Dian65

  • #1
Onze MV is 17 jaar oud: StorkAir type CML14/3-5-15.

Ik geloof graag dat hij veel verbruikt, maar ik wil graag weten hoeveel hij verbruikt.
Vooral in de basisstand want de andere 2 gebruiken we zo goed als nooit.
- Ik kan het verbruik niet op internet vinden. Hoe kom ik daarachter?

We willen de motor (of de hele box) vervangen maar we weten niet hoe we moeten kiezen. We hebben oa de volgende vragen:

- Als ik het goed begrijp heeft onze MV nu wisselstroom. Is een nieuwe op gelijkstroom beter?
- Wanneer is alleen de motor vervangen aan te raden en wanneer de hele box?
- Vraag over merken verwijderd - mod

Andere tips en adviezen zijn ook welkom!
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Gelijkstroom verbruikt veel minder stroom. De besparing is dusdanig groot dat je deze in 4 a 5 jaar eruit hebt.


Jouw model staat hier trouwens beschreven. Zelfs met een linkje naar een berekenings-sheet...

Er zijn verschillen tussen de verschillende merken, maar die zijn voor van belang in de nieuwbouw, waar dmv gelijkwaardigheidsverklaringen iedere 1/100ste puntje voor de EPC meetelt.

Wat vooral van belang is: Kies voor een comfortabele RF afstandsbediening, zodat je zowel in de woonkamer/keuken als in de badkamer je ventilatie kunt regelen. De nog luxere uitvoeringen hebben een vocht en/of CO2 sensor.
 

Dian65

  • #3
Hallo Walker,

Hartelijk dank voor je reactie en info.
we gaan ermee aan de slag!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu