Goede middag,

Ik heb een vraag m.b.t. onze AWB Thermomaster 3HR24T uit 2004 en wellicht kan iemand ons helpen met de oplossing.
Hij heeft altijd goed gewerkt, maar de laatste tijd duurt het lang voordat het water warm wordt en de pomp lijkt veel vaker aan te slaan. Het lijkt erop dat hij zijn restwarmte het CV circuit in stuurt, maar dan heel vaak en lang, waardoor de radiatoren lauw/warm worden. Hopelijk kan iemand ons helpen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Voel eens onder de ketel (meter er van af ofzo) of de cv-leidingen warm worden tijden het tappen van warm water. Ik vermoed van wel, dat bevestigd dan dat de driewegklep kapot is.
 