VR-ketel verplicht vervangen door HR

Klasvrouw 50

  • #1
Helaas, in ons appartementen-gebouw wordt opgelegd dat men over moet stappen van VR op HR. Het CLV-kanaal wordt aangepast met individuele flexibele RVS rookafvoer kanalen, 60/80 mm. Het gebouw is 6 verdiepingen hoog, ik zit op de 2e verdieping. Volgens het bedrijf dat de werkzaamheden gaat doen, en de HR ketels verkoopt, is het niet mogelijk mijn (gloednieuwe!) Thermomaster VR 24 T -ketel te laten functioneren op dit afvoerkanaal - niet genoeg druk. Kan dat kloppen of wil met mij graag iets verkopen? Wij willen zelf wel klussen w.b. aansluitingen indien mogelijk, anders vragen wij er natuurlijk een expert bij. Maar eerst weten of het wel kan ....
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Meestal is het inderdaad niet mogelijk de huidige VR toestellen te laten hangen.

Vergeet niet, eens zal het kanaal toch aangepast moeten worden op HR, dat is ook in je eigen belang. Is er geen tegemoetkoming vanuit de VVE voor bewoners die nog een VR hebben hangen? Daarnaast heeft worden dit soort acties vaak zeer ruim vooraf aangekondigd, juist om te voorkomen dat er net nieuwe VR toestellen hangen...
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Dat klopt gaat niet werken
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
De ventilator kan deze kleine diam afvoer pijp niet aan.
 