Afvoer probleem!

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #21
Hoe heb je gecontroleerd dat de leiding niet verstopt is geraakt?

Je hebt namelijk 2 verschillende dingen: BEluchten om onderdruk tegen te gaan (voor als je last hebt van een sifon die leeggetrokken wordt), en ONTluchten voor als er overdruk ontstaat. Deze ontstaat als het water niet weg kan, en de rioolbuis volledig afgesloten wordt.

Bij jou ontstaat er dus overdruk bij de beluchter. Zoals gezegd duidt dit op een (bijna) verstopping, of een verkeerd afschot.
 

Klusser69

  • #22
Timoa777 schreef:
Wat ik hier aan moet doen is nog steeds onbekend, als iemand het gouden idee heeft hoor ik dat graag!
Is dat niet zo'n beluchter met een overstroom beveiliging? daar zit een rubber ring in die lucht naar binnen moet laten maar geen lucht/vloeistof naar buiten?

de ring is meteen een stankafsluiter.

Zit die wel aan de juiste kant?
hij zou naar beneden/richting pijp moeten kunnen buigen om te werken.

edit:
ik heb net even bij mij gekeken:
Dat ding op de foto is een inderdaad ontluchter (zie walker hierboven)

(ik geloof dat ik ook even moet schoonmaken/vernieuwen :mrgreen: )

maar onder dat dopje zit een overdruk hoedje met een pennetje, die omhoog moet komen bij overdruk.

Veel meer zit er niet in. het is een pijpje met een afsluiterrubber (soort hoedje) op een metalen pennetje en een 2e pijpje er omheen als afvoer van de lucht.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #23
Je zegt zelf als je beluchter open draaid voel je het lucht er uit stromen en dus dan wil het water weg.

en er is ook al gezegt dat de ontluchting van je riool niet goed is.

ook geeft @walker aan
ONTluchten voor als er overdruk ontstaat. Deze ontstaat als het water niet weg kan, en de rioolbuis volledig afgesloten wordt.

Bij jou ontstaat er dus overdruk bij de beluchter. Zoals gezegd duidt dit op een (bijna) verstopping, of een verkeerd afschot.
dit kan ook verder op zitten hoef niet onder het aan recht zitten maar in het riool.



dus dan wat meer laten zien bv hoe rest van leidingen lopen want wij kunnen dat zo niet zien.
 

Timoa777

  • #24
Ik zal morgen even een foto maken van de buis onder mijn keuken, die loopt langs de muur en een L, met dus een bocht erin en omdat hij onder een ikea keuken loopt heeft ie maar een afschot van 0.5 over een lengte van totaal ongeveer 1,5/2.0mtr... Heb dit aan laten leggen door een loodgieter, die zei dat meer afschot niet mogelijk was omdat je maar 8cm aan ruimte onder de kastjes hebt, maar het zou ook aan die buis kunnen liggen dan?

Heb voor het plaatsen van de nieuwe keuken nooit problemen gehad, na het plaatsen dus wel...
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #25
Dat afschot is het probleem niet, das prima.

Er is toch niet ergens een oude sifon van de oude keuken blijven zitten?
 

Timoa777

  • #26
Nee dat weet ik ook zeker, kan de gehele afvoer zien tot ie de vloer in gaat... Toch een verstopping onder de grond dan ben ik bang, het deel tot de grond ben ik nog met zo'n veer in geweest, daar zit niks in..
 

Andre89

  • #27
Het lijkt er op dat hij verstopt zit.
En zo te lezen heb je echt niet genoeg afloop minimaal 1 cm per meter.
Kun je niet een gat rechtstreeks naar beneden boren in je keuken kastje. En dan met pijp 50 aansluiten op je standleiding dan heb je echt geen problemen meer en geen haakse bochten gebruiken maar 2 x 45^
 