Boilerlaadpomp of circulatiepomp

M_a_v

  • #1
Besten,

Het is voor het aansluiten van een zonneboiler op een Vaillant 65kw (solo)ketel. Uit de documentatie van Vaillant moet ik achter de open verdeler zowel een externe circulatiepomp (voor cv circuit) als een boilerlaadpomp installeren.

Ik dacht eigenlijk genoeg te hebben aan 1 externe pomp voor cv met een driewegklep voor de boiler, maar vaillant spreekt over een aparte boilerlaadpomp? Daar ik echter op internet nergens een externe boilerlaadpomp kan vinden, vroeg ik mij af of dit niet gewoon hetzelfde is als een circulatiepomp maar dan met een andere functie?

Dus heb ik dan gewoon 2 circulatiepompen nodig?

Alvast bedankt!
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Om een 65 kW ketel op een boiler aan te sluiten zijn veel zwaardere voorschriften dan beneden de 40 kW.

U dient de boiler te voorzien van een dubbele scheiding bij het aansluiten en dat geeft een andere indeling van het circuit.

Een 65 kW aansluiting gaat ook niet over een gewone driewegklep dat is een fors maatje groter.

Verdiep u eerst in de materie voor u het verkeerd aansluit met ale gevolgen van dien.

Vr Gr en succes ermee
 

M_a_v

  • #4
Bedankt voor de reacties.

Daar de boiler geen dubbele scheiding heeft, kan ik een platenwisselaar tussen de ketel en boiler plaatsen toch? Moet die platenwisselaar dan ook 65 kw zijn of moet ik juist naar de kw van de boilerspiraal kijken?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Nee dan moet je kijken naar de boilerspiraal. Die kan immers toch niet meer opnemen dan zijn maximale vermogen.

En goed kijken naar het temperatuur traject, dit wil je in principe zo klein mogelijk... afhankelijk van je laadtijd zul je iets willen in de orde van ketel - tsa: 80-60 en tsa - boiler: 70-50. Dit is dan bij koude boiler. (maar dat is ook waarbij het vermogen wordt opgegeven van de boiler.)
 

M_a_v

  • #6
Net mijn leverancier gesproken en hij heeft vaillant gebeld. men zegt dat ik een scheidingswisselaar nodig heb ipv een externe platenwisselaar. Ik dacht dat dit hetzelfde was maar hij zei dat het toch iets anders was, hoewel hij het verschil tussen beide ook niet helemaal kon uitleggen.

wordt er allemaal niet duidelijker op :roll:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Een platen wisselaar waarin water (medium) van elkaar gescheiden is zal bij een defect bij elkaar kunnen komen.

Een dubbele scheidingswisselaar is zo geconstrueerd dat bij een defect het medium nimmer bij elkaar kan komen maar naar buiten toe zal lekken om aan te geven dat er een defect is in de wisselaar.

Er is dus een groot verschil tussen een platen en scheiding wisselaar.

Ook als u een platen wisselaar twee keer uitvoert kan nog steeds het medium bij elkaar komen.

Het is dus een speciale scheidingswisselaar om het systeem te scheiden bij een boiler die gevoed wordt door een groter toestel vanaf 40 kW.

Het wordt uitgelegd in de Vewin werkbladen 4.4B

Vr Gr en succes ermee
 

Login

Je wachtwoord vergeten?