Check groepenverdeling

Laurens83

  • #1
Beste leden,

Er is veel te lezen over elektra mbt. verdeling van groepen in de meterkast. Ik heb geprobeerd om zo goed mogelijk mijn huiswerk te doen, maar ik kan misschien wat over het hoofd zien.
Wat vinden jullie van deze verdeling? zie afbeelding.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Apparatuur met een vermogen > 2000 Watt moet op een eigen groep, waar niets bij mag.
Groep 2 & 7 voldoen hier niet aan.
 

Laurens83

  • #3
Bedankt Rola. `ik weet hiervan, maar ik heb dit ietwat ruim geïnterpreteerd.

Ik heb groep 2 aangepast. groep 7 wil ik behouden, aangezien de vaatwasser bijna altijd snachts draait. Is dat nog steeds af te raden?
Ik heb nog wel een groep ongebruikt (10) om in de toekomst er nog iets toe te kunnen voegen.

nieuwe verdeling (inclusief verandering ivm praktische overwegingen met draadlengte in meterkast):

 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Het is nog steeds af te raden omdat het niet aan de voorschriften voldoet. De regel is >2000 watt apart, ongeacht het moment van de dag.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Ik begrijp ook niet waarom je het wilt. De WCD's in de keuken (WCD2 keuken) kunnen best bij groep 1, 4 of 8 op.

Als je nu een feestje hebt, en de vaatwasser aan zet om gebaksborden te wassen, klapt de boel als je koffie gaat zetten. Lekker handig.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
De 2000w regel komt te vervallen en mag je in nieuwe aanleg nu al toepassen.
 

Laurens83

  • #7
Bedankt!

Hessie, ideaal gezien past het idd beter in 4 of 8. maar deze groepen zitten moeilijk bereikbaar (in stenen koof /achter origineel sierstucwerk).

Ik heb groep 1 vermeden omdat ik de tip had gekregen dat de koelkast en keuken wcds beter niet op 1 groep horen ivm. risico uitval koelkast.
Het risico op kortsluiting is sneller op keukenwcd's.
Weet iemand daar iets meer over, anders ga ik wel voor die optie.

@the Headhunter: bedoel je dat het dan niet meer uitmaakt hoe je het verdeeld?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Er was een regel dat elk apparaat >2000va een eigen eindgroep mest zijn die regel komt te vervallen.De indeling moet nu doelmatig zijn dat houd in dat alle vermogens op een groep bij elkaar niet boven de 3600va mag komen.
 

Laurens83

  • #9
Eigenlijk kom je met krachtige apparaten zoals een oven of droger achter 1 ALS al snel aan de 3680watt.

Al zou ik een extra groep in gebruik nemen, maar eenzelfde aantal aardlekschakelaars behouden, heb nog steeds een aardig belast systeem. Nu ga ik toch twijfelen over mijn gemaakte schema.

Kan iemand mij bevestigen of ik dit moet veranderen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Maar een aardlek mag wel boven de 3600va belast worden.
25A voor een 25A aardlek en 40 voor een 40A type.
maximaal 4 eindgroepen op 1 aardlek.
 