Verdeler vloerverwarming vervangen.

R0cc0

  • #1
Vanwege de overstap naar een warmtepomp moet ik de verdeler van mijn vloerverwarming vervangen.
Er zit nu een 6 groeps verdeler van Robot met een Alpha2 pomp.

Deze kan volgens de leverancier van de warmtepomp niet gebruikt worden en moet worden vervangen door een LT versie zonder pomp. (deze: lt-verdeelunit/)

Nu zit er op de oude unit een thermostaat en een maximaal beveiliging. Zijn deze ook nodig op de nieuwe verdeler?
Uit de warmtepomp komt altijd water van 35 graden.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Zit er op de warmte pomp wel een pomp dan?
De thermostaat en maximaal zou niet meer nodig zijn als idd de temperatuur niet hoger dan 35 graden word.

Ik neem aan dat dit een bij verwarming is en geen hoofd verwarming , anders komt u warmte te kort .
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
Waarom zou TS warmte tekort komen? Een aanvoer van 35 graden, in een goed geisoleerd huis, is normaal gesproken ruim voldoende.
 

R0cc0

  • #4
Het gaat om hoofdverwarming. 6 groepen op ongeveer 50m2.
95 meter leiding per groep.

De thermostaatkraan op de huidige verdeler staat op 30 graden, dus als die naar 35 graden gaat ga ik er alleen maar op vooruit ;-)
(De vloer mag overigens tot 45 graden aanvoer hebben)

De pomp in de warmtepomp is blijkbaar zodanig bemeten dat een pomp op de verdeler niet nodig is.
(volgens de installatie handleiding van de warmtepomp mag er zelfs geen pomp op de verdeler zitten)
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Bedankt voor de terug melding,er ligt voldoende slang in .
Dan heeft u aan 35 graden zeker genoeg. :mrgreen:
 