Lauw water uit Intergas Prestige CW6

Mvdwolf

  • #1
Ik heb volgende probleem met mijn intergas prestige.

Op het moment dat ik mijn warmwaterkraan open draai wordt het water warm en wordt steeds kouder.
Ketel slaat niet aan tot het punt dat de boiler te koud wordt, daarna wordt het
water weer een normale warme temperatuur.

In eerste instantie lijkt dit op de stromingsensor, maar als ik deze meet mbv een multimeter gaat deze gewoon in geleiding als er een warmwaterkraan open gaat.
NTC's gemeten, lijken ook in orde.

Ik begin dus te twijfelen aan de de branderautomaat, of kan ik nog ergens anders naar kijken ?
 

Freekcv

  • #2
Mengventielen in het toestel onder de boiler zijn vaak de boosdoender
 

Mvdwolf

  • #3
Hoe kan ik dat verder controleren?
 

Freekcv

  • #4
Als het water bij het tappunt kouder word, word het dan ook kouder bij het verlaten van de ketel? (voelen aan de warmwaterleiding onder de ketel)
 

Mvdwolf

  • #5
Ja, temperatuur gaat steeds verder naar beneden, tot de ketel weer aanspringt.

edit:

Valse informatie gegeven, ketel springt aan met een 6, verwarmen tapwater.

Dus dat is ok.

Het lijkt dus te zitten in de mengkraan onder de boiler, deze zou moeten zijn afgesteld op 60 graden, maar er komt water uit van 35 graden.

Deze als eerst vervangen??
 

Freekcv

  • #6
Uit mijn ervaring zeg ik het omschakelventiel ( art 842167)
en het regelventielventiel (art 842177)
hoe oud is het toestel?
 

Mvdwolf

  • #7
Inmiddels 6 jaar, en op een resonantie in de eerste jaren eigenlijk zonder problemen
 

Freekcv

  • #8
Is het een kalkrijk gebied waar u woont?
 

Mvdwolf

  • #9
Rotterdam, dus volgens mij moet het antwoord daarop een ja zijn


Nog even verder gekeken, temperatuur op de ingang van het mengventiel gaat ook naar een graad of 40, is dat dan dat omschakelventiel dat niet meer werkt ??
 

Freekcv

  • #10
Ik zou ze gewoon beide vervangen.
het is een vaak voorkomend probleem.
en al vervang je nu 1 vd 2, dan sta je er volgende maand voor de volgende.
 

Mvdwolf

  • #11
FreekCV,

mag ik u hartelijk danken, ik ben weer een heel stuk verder, zodra ze vervangen zijn zal ik een update gaven.
 

Mvdwolf

  • #12
FreekCV, dank :prima: ,

Dat was het, weer perfect warm water
 

Freekcv

  • #13
Graag gedaan
:cool:

en bedankt voor de terug melding
 

Tom Booms

  • #14
Bedankt voor de info, ik heb precies het zelfde probleem. heb de onderdelen al besteld.

ben benieuwd of jullie het topic nog volgen. :D


als ik de boven genoemde onderdelen vervang moet dan de boiler eerst leeg? en zo ja hoe pak ik dat aan?

mvg Tom
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #15
Geen topic kapen graag zelf een topic openen.

Succes
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #16
Start even een nieuw eigen topic.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu