Inductie kookplaat aansluiten

Majic

  • #1
Ik heb een "nieuwe" inductie kookplaat die ik wil aansluiten op de perilex stekker van mijn oude inductie kookplaat. Er is een dubbele kookgroep in de meterkast (2x16A) en een perilex aansluiting in de keuken aanwezig.

De oude Whirlpool kookplaat is aangesloten via de perilex stekker met vier draden (zie foto):
- groen/geel (aarde)
- groen
- bruin
- zwart

Hoe moet ik deze draden aansluiten op mijn "nieuwe" inductie kookplaat? De nieuwe plaat heeft de volgende aansluitmogelijkheden (zie foto):
L1, L2, L3, N en aarde

Enige aanwijzingen zouden enorm welkom zijn!


 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Het ziet ernaar uit dat deze kookplaat niet kan worden aangesloten op een 2x230 V kookgroep. Hoeveel Watt heeft deze plaat en hoeveel kookvelden?
 

Majic

  • #3
Hi Tom - bedankt voor je reactie; daar was ik al bang voor!

De plaat heeft 4 pitten en 6.4kw vermogen, dus teveel voor 1 groep.

Zie jij nog een andere oplossing?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
6400 Watt is op zicht niet teveel voor een 2x230 V kookgroep. Alleen lijkt het aansluitschema dat je hebt gepost hier niet bij te passen. Normaal heb je bij een kookplaat met vier zones maar twee fasen. Drie fasen heb je normaal gesproken alleen bij een plaat met 6 zones of bij een combinatie van oven en kookplaat.

Ben even aan het einde van mijn latijn.
 

Majic

  • #5
Het is een oud model kookplaat. Zoals ik het begrijp is het alleen mogelijk om de plaat aan te sluiten op 1 of 3 fase.

Het vermogen van de plaat is echter teveel voor 1 fase. Dus moet ik mijn bestaande kookgroep (2 groepen) gebruiken.

Weet iemand of er een mogelijkheid is om de bestaande twee groepen aan te sluiten op dit apparaat?
 

Peter_H

  • #6
Ik ga ervan uit dat je een kookgroep hebt van 2 x 16A, éénfasig.
Je hebt in ieder geval een snoer nodig met 5 aders, 5x1,5mm.
Gebruik het 2e schema van boven. Op je snoer zit dan 2 x L1 en 2 x N en uiteraard aarde.
Beide L draden sluit je aan op contacten 1 t/m 3. Deze moeten allemaal met elkaar verbonden zijn. Waarschijnlijk zitten er bruggen bij. Gebruik adereindhulzen.
Beide N draden sluit je aan op contact 4, evt.met een dubbel adereindhuls.

Is het onduidelijk, plaats dan even een foto van je nieuwe kookplaat.
 

Majic

  • #7
Bedankt, helder verhaal! het is inderdaad een 2*16A kookgroep, eenfasige hoofdaansluiting.

Mijn oude snoer (zie foto) heeft maar 1 nuldraad zoals je op de foto kunt zien. Dit gaat ervanuit dat de oude whirlpool kookplaat er zelf voor zorgde dat er niet meer dan 16A via de nul wordt teruggevoerd, klopt dat?
 

Peter_H

  • #8
Bij een éénfasige aansluiting gaat er net zoveel stroom door de nul als door de fasedraden. Bij een vermogen van meer dan 3,7 kW gaat er meer dan 16A door die ene draad. Lijkt me sterk dat de oude kookplaat het vermogen begrenst, dan zou een 3 aderig snoer met gewone stekker ook volstaan.
Lijkt me eerder dat de aansluiting van de oude kookplaat bedoeld was voor 2 fase, dan gaat er max. 16A door de nuldraad.
 

Majic

  • #9
Ok helder. Nog een vraag dan :) Als je kijkt naar de foto van het oude snoer dan zie je dat de twee blauwe nul draden van de oude plaat zijn gekoppeld en verbonden met 1 nul draad die naar de perilex stekker loopt.

Mijn huisaansluiting is 1 fase en kookgroep 2x230v (16a).

Kan het zijn dat er in het verleden via de enkele nul draad meer dan 16A heeft gelopen? En daarna in de perilex stekker gesplitst is naar twee nuldraden.
 

Peter_H

  • #10
Dat lijkt me wel waarschijnlijk ja. Het ziet er ook nog uit als een erg dunne draad.
 

Majic

  • #11
Peter bedankt voor je hulp; het is me duidelijk nu!
 