Hangend toilet direct aansluiten op standleiding

Dex

  • #1


Ik wil in mijn badkamer het staande toilet vervangen door een hangend toilet met inbouwreservoir. Het bestaande toilet is aangesloten op de standleiding zoals op de foto te zien is. Het nieuwe toilet wil ik recht voor de standleiding plaatsen. Het T-stuk dat nu naar links is gericht zou in de nieuwe situatie naar voren gericht moeten worden. (feitelijk dus een kwart slag gedraaid moeten worden) Hoe moet ik dat aanpakken. Het lijkt erop dat het T-stuk over de onderliggende pijp is geplaatst en gelijmd. Kan ik de pijp doorzagen onder het T-stuk en een nieuw deel plaatsen?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Nee, want dit is geberit riolering deze is aan elkander spiegelgelast.

je ziet onder in een electro las sok


en die wil er niet af om eventueel een T-stuk te plaatsen.

maak even een tekening hoe je je wc wilt hebben
 

Dex

  • #3


Een beetje provisorisch getekend, maar ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Het is het zijaanzicht voor hoe het toilet moet worden.
Kun je de pijp direct onder de lasmof doorzagen en een nieuwe aansluiting maken?
Kun je de toiletafvoer direct recht naar achter laten lopen tot in het T-stuk?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Kun je ook een foto van de huidige situatie plaatsen? Met pot en al?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #5
Zoals ik begrijp wil je de aansluiting een kwart draaien.



Als deze bv minimaal 6 cm is dan kan je onder de lasmof door zagen.
Maar dan moet er een steek sok met manchet op geplaatst worden met een nieuwe t-stuk 110 90 graden met manchet.

Je kunt dan met een stukje buis er tussen je aansluiting van sok en t-stuk plaatsen en daar boven in een verloop naar de leiding die verder loopt.

Als dat een 75 buis is dan met een scchuifsok die aan sluiten.

 

Dex

  • #6
Klopt. Het T-stuk moet een kwart slag draaien. Opnening zit nu aan de zijkant naar links en moet straks naar voren uitkomen.

De afstand zoals aangegeven op de foto is maar 5 cm. Dat is te weinig voor een steek sok met manchet?

Is een reparatiemof een oplossing om in de buis te plaatsen na het afzagen?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
Je kunt met deze type leidingen alleen rubber verbindingen gebruiken.

reparatie sokken vernauwen de leiding


een steek sok is de mof diepte ongeveer 7 cm om te voorkomen dat de steek sok zakt naar de las verbinding kan je ook een stukje buis van 2 cm in de mof doen en dan de steek sok over de buis de rubber verbinding dicht het wel af.
De rubber moet niet op de las naad komen want dan heb je kans op lekkage.
 

Dex

  • #8
Begrijp ik nou goed dat de afgebeelde steek sok met de brede kant (op de foto boven) over het afgezaagde stuk met een stuk van 2 cm pijp moet worden aangebracht. Over het smalle stuk kan dan of een pijp voor verlenging of direct het stuk worden geplaatst van dit type:

Of kan ik indien ik de afvoer nog moet verlengen tot de juiste hoogte dit T-stuk gebruiken met mof:

Of is dit T-stuk niet geschikt?
Ter info: boven de afvoer (T-stuk) van het toilet zit geen andere afvoer meer verbonden met de standpijp. Boven het T-stuk is er een verloopstuk naar 75 buis die naar het dak loopt.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9


Dit is een reparatie sok die kan je er ook in drukken dan hebt je een aan sluiting op 110 en nu is het net hoe hoog je aansluiting voor hangende toilet word.

allebeide t-stukken kan je niet gebruiken want met mof op mof verbinding onder aan kom je veel te hoog uit je hartlijn van oude toilet is nu 18 cm

Heb even een situatie schets gemaakt je moet zelf maar bepalen hoe hoog je wc wil hebben
 

Dex

  • #10
OK. Over 3 weken ga ik dit uitvoeren. Ik denk dat ik er nu wel uitkom met deze informatie.
Bedankt!
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
Mooi zo

Succes
 

Login