2 lichtpunten vanaf 2 locaties bedienen

Hotspot

  • #1
Ik heb beneden aan de trap een lamp en lichtknop en bovenaan de trap een lamp en lichtknop.

Werkte perfect tot ik de knoppen van moderne versie wilde voorzien en helaas de draden niet gemarkeerd had. Nu krijg ik het niet werkende anders dan dat beide lampen aan gaan vanaf elke locatie, maar als de lichtknop beneden is aangezet dan kan hij boven niet uitgezet worden, en omgekeerd.

Enig idee wat de juiste manier van aansluiten is?
Er zijn wisselschakelaars toegepast.

 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Dit is een aderbesparende wisselschakeling. De zwarte draad, die NIET verbonden is met de lamp moet op het P contact. De bruine en de andere zwarte elk op 1 van de overige contacten.
 

Hotspot

  • #3
Hoi Hessie,

Wat fijn dat jij het herkent.
Hoe kan ik nagaan welke zwarte draad met de lamp verbonden is, of welke juist niet?

Het P contact is hetzelfde als het R contact?
De schakkelaars hebbent 2xL en 1xR als contactopties.

Hoor het graag!
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Je kunt de zwarte draden (zowel boven als beneden) om en om even tegen de bruine aan houden (of liever even met een lasklem, en dan de spanning er weer op).

Zodra de lamp brand, is dat de zwarte draad die dus NIET op het P-contact (of in uw geval R-contact) moet.

Dit geldt zowel boven als beneden.



Ik zie ik je tekening trouwens bruin en zwart in 1 lasdop samen komen, klopt dat wel?
 

Hotspot

  • #5
Ok ik ga het zo gelijk proberen.
 

Hotspot

  • #6
Ik heb het aangesloten zoals je zei. Maar helaas geen verandering.

De lampen kunnen van elk punt aan en uit gezet worden. Maar zodra het licht beneden is aangedaan, kan het boven niet uitgezet worden. En andersom.

Wat nu ?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Kun je eens een foto maken van de bedrading? Want het lijkt erop, dat de kleuren niet gebruikt zijn zoals het hoort.

Zijn ALLEEN de schakelaar verwisseld? Of ook een stopcontact ernaast oid?

Gaan beide lampen wel telkens tegelijk aan en uit?
 

Hotspot

  • #8
Zoals je in het schema (en de foto's) ook ziet, is er op één lasklem bruin en zwart aangesloten. Erg raar, maar naar mijn weten heb ik dat nooit veranderd en heeft het wel gewerkt.

 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
Leuk is dat, mensen die draden door elkaar gebruiken. Zo kun je dus nergens van op aan...

Kun je ook nog een duidelijke foto van de achterkant van een lichtknopje plaatsen?
Gaan beide lampen wel telkens tegelijk aan en uit?
 

Hotspot

  • #10
Onbegrijpelijk kleuren door elkaar te gebruiken.

ja, beide lampen gaan tegelijk aan.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #11
Er zit één draad niet helemaal lekker:



Er zit een heel stuk bloot koperdraad buiten de aansluiting. Goede kans dat daar geen contact is omdat de draad niet diep genoeg ingestoken is.

En als dat wel zo is, dan is de draad te ver aangestript en is het zo niet veilig (genoeg). :wink:
 

Hotspot

  • #12
De draad is nog wat lang maar zit er 100% zeker goed in. Netjes afknippen gaat nog gebeuren. Eerst de zaak goed werkende krijgen
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #13
P is hetzelfde als L. De aansluiting is dus nog onjuist.
 

Hotspot

  • #14
Ureka, het werkt met de draad op de L, niet te geloven!!!
Super bedankt allemaal!
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #15
Kijk, daar zat de fout. Gelukkig doet ie het weer! Kan leuk zoekwerk opleveren, zo'n aderbesparende schakeling :shock:
 

Hotspot

  • #16
Nou inderdaad, na een tal van gefrustreerde pogingen heb ik het destijds opgegeven en bijnae 1,5 jaar met de niet werkende oplossing gezeten.

Na een aantal uur mijn bericht op dit forum geplaatst te hebben de oplossing.

De euforie is nog steeds niet ingedaald geloof ik. Lang leve het internet, en nogmaals iedereen dank voor zijn hulp.

Wellicht dat deze post andere met dit probleem ook zullen helpen.
 