Oven+magnetron. 1x 32A of 2x16A

Sjender

  • #1
Voor onze keuken komen we wat groepen te kort.
Zowel de nieuwe oven als magnetron hebben een maximaal vermogen van 3000W. Dat gaat dus niet op een 16A groep.

Maar kan ik zonder meer een 32A groep hiervoor aanleggen? Ik neem aan dat ik dan ook 6mm draad moet hebben en een speciaal stopcontact.

Of toch beter 2x 16A?

De ruimte in de meterkast is beperkt, dus ik heb een lichte voorkeur voor 1x 32A.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
In Nederland zijn er alleen eindgroepen van 16A in huis.
Hierop is ook het snoer naar je apparaat berekend.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #3
Daar komt bij dat alle apparaten welke vast opgesteld worden met een vermogen van meer dan 2kW op een eigen eindgroep aangesloten moeten worden.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
En het lijkt me ook stug dat in een normale woning de hoofdzekering zwaar genoeg is om 32A eindgroepen te kunnen toepassen.

Gewoon 2x16A groepen aanleggen dus...
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu