Buiten-wcd aansluiten schuur

Mdo82

  • #1
Ik wil binnenkort een wcd-aansluiting maken buiten de schuur.
Nu heb ik de situatie bekeken zoals deze nu is en vroeg mij af hoe ik dit het beste aan kon pakken.



Zoals ik heb kunnen zien komt er een kabel vanuit de grond waarvan men de buitenmantel gebruikt heeft als aarde.

Deze is in de verdeeldoos door gelust naar een aarde-draad naar de wcd die binnen zit.

Als ik hier nu een extra aftakking wil maken voor de wcd buiten moet ik dan de aarde-draad zoals deze in het kroonsteentje zit laten zitten en de aarde-draad iets hoger doorknippen en daar een lasdop opzetten en vandaar uit verder werken ?
 

Peter_H

  • #2
Dat kan, maar je kunt ook het kroonsteentje vervangen door één van de volgende lasdoppen.
De aardlitze zou ik wel even aftapen, zodat het geheel dubbel geisoleerd is.
 

Mdo82

  • #3
Bedankt voor je reactie.
Dat met de aardlitze bedoel je eigenlijk gewoon even inpakken ?
Wat kan ik daar het beste dan voor gebruiken ?
En zal deze dan niet los komen te zitten in de lasdop ?

Vandaar dat ik bedacht om een stukje aarde-draad te laten zitten :D
 

Peter_H

  • #4
Even omwikkelen met groen/gele elektriciteitstape. Het uiteinde wat in de klem gaat natuurlijk vrijlaten.
Wat zou er los gaan zitten in de klem, bedoel je de aardlitze? De getoonde klemmen zijn speciaal voor soepele draad en draad met volle kern. De witte is een dubbele kroonklem, 1 kant is voor een soepele draad, de andere kant voor 2 draden met volle kern.
 