Hoe voorkom ik condenswater op balkon?

Wilmolenaar

  • #1
Bij het installeren van de Hoge Rendements Ketel 24/18, is er voor de rookgasafvoer gebruik gemaakt van de "oude" afvoer van mijn geiser, een pijp die langs de gevel omhoog loopt.
Probleem is dat er steeds condenswater- dat neem ik tenminste aan- vanaf
de aluminium "verbindingsspijp" naar beneden op het balkon/raamkozijn drupt.
Als het bijvoorbeeld vriest ontstaan er vrij snel enorme pegels, dus dat betekent dat er behoorlijk wat naar beneden komt.
Hoe is dit te voorkomen/ Heeft dit met een verkeerde installatie te maken,
of?? Het is een gesloten systeem zou de afvoer ook op een simpelere manier
kunnen, dus zonder die hoge pijp?
Een foto wil ik graag bijvoegen, maar daarvoor heb ik geen toestemming.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #2
Jouw intergas ketel is als ik je verhaal zo lees niet door een installateur gehangen.

Een gesloten toestel langs de gevel omhoog laten lopen is op zich al vreemd, denk dat kou oude geiser een open toestel is geweest.

Hierdoor is de gebruikte afvoer al helemaal NIET geschikt voor een HR ketel, maar plaats maar eens een foto.

John
 

Baszos

  • #3
Niet geschikt, en misschien ook nog wel,gevaarlijk, graag foto van binnen en buiten.
 

Wilmolenaar

  • #4

Na je reactie kan ik nu wel een foto bijvoegen, even alleen van de buitenkant omdat binnen de zwarte afvoerbuis boven een houten"vlonder" zit, die ik moeilijk weg kan halen. Een en ander is aangebracht door mensen die ingehuurd zijn door mijn particuliere huisbaas bij splitsing van de woning (ikzelf ben dus huurster).
 

Freekcv

  • #5
Maak aub zo spoedig mogelijk een foto van de binnen kant. Dit ivm de zwarte afvoer!!
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
De situatie buiten is compleet verkeerd. Maak ook even een foto binnen, als het daar ook zo zit speel je met je leven.
 

Wilmolenaar

  • #7
Freekcv schreef:
Maak aub zo spoedig mogelijk een foto van de binnen kant. Dit ivm de zwarte afvoer!!
Het is toch een gesloten systeem, kan toch geen kwaad dacht ik.
Mijn onderburen hebben de "uitlaat" onder mijn balkon zitten en dat zit wel fout, loopt nl. niet ver genoeg door, slechts
een kort stukje vanuit de muur, waardoor ik de rookwolken rond mijn balkon vliegen. ik ga zo even proberen.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #8
Foto plaatsen is niet gelukt. Kan je het nog eens proberen?

Als je de flat huurt, is het wel iets wat de eigenaar moet oplossen.
 

Wilmolenaar

  • #9
Reactie voor Freekcv.
Ja ik weet dat mijn huisbaas het moet oplossen, maar dan moet ikzelf dat goed kunnen onderbouwen. Bij een splitsing komt er altijd iemand van Bouw en Woningtoezicht kijken en die heeft niets opgemerkt of het niet bekeken.
ik zal de foto van de binnenkant doorsturen, de twee pijpen lopen vanaf de ketel die rechtsachter in de keuken staat, omhoog langs het plafond opgehangen met een beugelen dan naar linksvoor, waar deze door een wandje
(was bovenraam) naar buiten komen. Het laatste stukje staat op de foto.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Voor je eigen veiligheid stekker uit die ketel!

Die doorvoer door de wand is geen geschikte rookgasbuis, zit geen rubber in en is dunwandig, totaal ongeschikt voor deze opstelling! en die bocht zit ook verkeerd om zo blijft er conendswater staan in de koppeling waardoor deze sneller wegvreet.

Al met al een knap stukje beunwerk.

Bouw en woningtoezicht brandweer kijken nergens naar, hebben vaak daar ook de kennis helemaal niet voor.
 

Freekcv

  • #11
Dit is idd afkeur
 

Marcn88

  • #12
Dit is straks weer zon kans op gevalletje koolmonoxide vergiftiging
stekker eruit gaskraan dicht en in orde laten maken zoals het hoort
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #13
Onvoorstelbaar dat dit zo wordt opgeleverd... Huisbaas dit morgen nog laten regelen, en tot die tijd NIET STOKEN.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #14
Brief aangetekend naar huisbaas, huur op een separate rekening parkeren.

Is geheel niet volgens voorschriften geïnstalleerd en is een LEVENSGEVAARLIJKE SITUATIE!!!!!

Met veiligheid niet Spotten als je hem aan laat staan en toch gaat stoken kan het je laatste dag zijn.

Zoals eerder geopperd stekker er uit gaskraan DICHT.

John
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #15
Ik denk dat TS het nu wel begrijpt. :wink:
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu