Afstellen gasblok boiler Ariston tes 30 propaan.

Johndoej

  • #21
Drukvertiel is gecontroleerd, geen probleem.
De thermostaat nu iets hoger gezet, zodat hij wat vaker opwarmt. Ketel is daarna minder vaak op storing gevallen, Toch nog 1 keer. De installateur zegt, zet hem nog maar wat hoger, maar dit doet het probleem niet oplossen.
Iemand nog iedeeen ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #22
Warmwaterkraan iets laten lekken. Lost het niet op maar je boiler blijft wel werken.


Gasblok nazien, is er gas tijdens ontsteken?
2 mogelijkheden
1 reduseer defect, vlam word afgeblazen
2 gasblok defect, geen gas of te hoge gasdruk, en ja dat kan ook met een nieuw blok.
 

Johndoej

  • #23
Warmwaterkraan laten lekken heeft hetzelfde effect als de ringleiding s nachts door laten pompen, dat is niet de bedoeling.

Gasblok is nieuw, en er komt gas uit.
Gasvlam wordt afgeblazen, door teveel of te weinig gas. Dit is ook mijn idee,maar waarom gebeurd dit speciaal als hij een tijdje in rust is. En als dit het geval is, kom je weer bij het begin van mijn vraag.
Hoe hoog moet de branderdruk zijn ?
 

Tumkie

  • #24
Hoe hoog de branderdruk moet zijn kan je terug vinden in de service-handleiding van het toestel .

Branderdruk is niet hetzelfde als voordruk ( statisch en dynamisch )...
 

Johndoej

  • #25
De service handleiding heb ik niet, De installateur heeft deze meegenomen en is zoekgeraakt

Ik heb wel een beschrijving van deze boiler op internet gevonden en daar staat G31 = 37 mb



Het probleem is dat niet iedereen op dit forum, en ook onze installateur het niet eens is dat de branderdruk van 37 mbar bedoeld wordt, maar de voordruk.
 

Tumkie

  • #26
37mBar is de statische VOORDRUK ( standard bij propaan ), dynamische voordruk mag maar ietsje minder zijn ... dit zijn waarden gemeten bij de ingang van het gasblok .

Branderdruk is de gasdruk gemeten op de branderstaven ... dit is afhankelijk van vermogen toestel . Meestal tussen 10 en 20 mBar afhankelijk type , merk en vermogen toestel .Dus kan bij u 16mBar zijn ...

stuur even mailtje naar Ariston met foto van sticker kenplaatje voor alle gegevens .

Volgens mij is ook de drukregelaar het probleem ...
 

Johndoej

  • #27
Zoals ik schreef is de drukregelaar gecontroleerd.
De branderdruk is afgesteld op 18 mbar.
Omdat we zo niet verder te komen, ga ik een andere installateur inschakelen.
Ik had al een mailtje gestuurd naar de technische dienst, en dit kreeg ik als antwoord.

Hallo,
De propaan werkdruk is 37 mb.
De gasklep aanpassing afhankelijk van de kwaliteit van de verbranding (mengsel lucht / gas), dit is gekoppeld aan de verbrandingstesten.
hartelijk
Technische Dienst Ariston

Bedankt allemaal voor het meedenken. :D
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #28
Pression d'alimentation nominale en mb 37 mbar. Vertaald nominale voordruk bedraagt 37 mbar bij gebruik van G31 (propaan).

Om het toestel af te stellen heb je gewoon de afstel gegevens uit de servicehandleiding nodig. Deze zullen moeten worden opgevraagd, zonder komt een andere installateur ook niet veel verder.

Ariston geeft ook aan dat 37mbar de voordruk betreft. Verder heb je weinig aan het antwoord, omdat ze niet aangeven wat voor verbrandingstesten en welke waardes daar bij horen. Daar heb je dus niets aan.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #29
Johndoej schreef:
Warmwaterkraan laten lekken heeft hetzelfde effect als de ringleiding s nachts door laten pompen, dat is niet de bedoeling.

Gasblok is nieuw, en er komt gas uit.
Gasvlam wordt afgeblazen, door teveel of te weinig gas. Dit is ook mijn idee,maar waarom gebeurd dit speciaal als hij een tijdje in rust is. En als dit het geval is, kom je weer bij het begin van mijn vraag.
Hoe hoog moet de branderdruk zijn ?
als het toestel geen gas gebruikt zal de reduceer dicht moeten gaan en de druk handhaven.

is de reduceer lek dan loopt de druk heel langzaam op en zal na een lange periode van rust de druk zo hoog zijn dat het gasblok deze niet genoeg kan terug regelen en word de vlam afgeblazen.
nadat het teveel aan druk is afgeblazen zal de ketel starten en door het regelmatige gebruik de druk in de leiding binnen de marges blijven.

De reduceer kan ook vast gaan zitten pas nadat de druk in de leiding ver genoeg gedaald is zal de klep losspringen en door regelmatig gebruik los blijven.

dit effect kan ook in het gasblok zitten, ja ook in een nieuw gasblok.

De branderdruk kan nooit gelijk zijn aan de voordruk omdat er dan geen regelruimte meer is.

Installateur terug laten komen net zolang tot het goed is.Daar betaal je hem voor.
 

Johndoej

  • #30
Klinkt aannemelijk, het idee achter het reduceerventiel.
Als deze inderdaad lek is. Mijn installateur zegt mij niet verder te kunnen helpen, daar ben ik dus klaar mee. Jammer dat ik niet zelf zonder meetapparatuur kan controleren of het reduceerventiel het probleem is. Dus een andere installateur in onvermijdelijk.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #31
1 een installateur die de service handleiding meeneemt regelt ook maar een nieuwe, dat ding hoort bij het toestel en si van jou!
2 een reparatie uitvoeren en dan werkt het niet zoals moet en afschepen met ik weet het ook niet.Hij is verantwoordelijk voor de achtergelaten situatie.
Gewoon niet betalen totdat het klaar is, eventueel rechtsbijstand inschakelen.Pas als het klaar is op zoek naar een betrouwbare partij.

Er zijn helpdesks die hij kan bellen, fabrikanten die hij kan inschakelen enz.

PS. reduceer kan je zelf vervangen.
 

Johndoej

  • #32
Reduceerventiel heb ik eerder vervangen bij een geiser, dat is het probleem niet. Maar ik heb geen zin om bij wijze van experiment deze te vervangen, kosten ook geen 10 euro.
Ik heb alle kosten betaald bij deze installateur, en heb geen zin om verder daar energie in te stoppen, stop deze energie figuurlijk liever in mijn boiler. :denk:
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #33
Maar wat is nu de gasvoordruk tijdens de storing heb je die al gemeten zoals eerder gevraagd?

Wat is je afgaande druk bij de tank?

John
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #34
Meten = weten
Gissen = missen


Er moet gemeten worden in de ochtend voordat de boiler de eerste keer opstart
 

Johndoej

  • #35


Dat zijn mooie spreekwoorden, zo ken ik er ook nog wel een paar. Maar geloof me, de installateur had alles gemeten.
En daar moet je toch wel een beetje vertrouwen in hebben, anders hoef je zo iemand niet in te schakelen.


Maar ik ben ondernemend dus,Ik heb de gehele boiler gedemonteerd.Er viel me op dat er veel stukjes roestig materiaal mee naar beneden kwam met demonteren. Een ring (nummer 14) die op het verwarmingskanaal geklemd was, deze was volledig vergaan, brokkelde gewoon af bij het aanraken.
Toen ik die verrotte ring verwijderde, viel er een soort spiraal naar beneden wat ook helemaal vergaan was (nummer 11)
Alles goed schoon gemaakt met fijn schuurpapier en een staalborsteltje. Beide onderdelen vernieuwd en nu (even afkloppen) voorlopig is hij niet meer op storing gegaan.

Nummer 11 is denk ik om de rookgassen hun werk te laten doen, brand w.s zuiniger.
Nummer 14 Geen idee wat voor functie die heeft, misschien kan iemand me dat nog vertellen.
 