Lek binnen in combiketel Vaillant

Valdu88

  • #1
Sinds gisteren drupt er water uit onze HR ketel van Vaillant. Het water komt er uit aan de onderkant.
Heb reeds de voorzijde van de ketel verwijderd om binnenin de ketel een kijkje te nemen.
Daar zie ik het druppelen uit een zwarte leiding.
Vervolgens zoekt deze drupel een weg en onderaan de ketel ligt een klein plasje waardoor het water onderaan uit de ketel drupt. Het druppelen stopt zodra de verwarming niet aan staat en wanneer we geen water gebruiken.
vanaf we verwarming aan zetten en/of douchen begint het druppelen weer.
Onze ketel is nog maar pas (4 april 2016) gereinigd.
We hebben wel al geruime tijd last van drukverlies.
Maandelijks moet ik water bij steken.
Onze ketel is ongeveer 9,5 jaar oud.
Onze HR ketel = type VPAL-5/2A

Ik denk dat we best een vakman contacteren, maar wou toch al even hier horen of het om een grote kost zou gaan of niet?
En ook is het handig om al op voorhand te weten wat het probleem zou kunnen zijn.

Weet iemand raad?

Alvast bedankt!
 

Ceeshobby

  • #2
Kun je een foto maken, zodat we kunnen zien waar het water vandaan komt.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #3
Kijk eens onderop uw ketel, daat zit waarschijnlijk het type plaatje ivm het juiste type.

Ik denk dat de condens zijdige pakking achter de wisselaar lek is. Dit omdat het alleen lekt als de ketel brand.
De drukverlies, kan overal vandaan komen.

Ik zou zeggen, laat die monteur terug komen. Die had dit ook moeten zien.

Kosten is arbeidsloon, en de prijs van een pakkie peuken.
 

Valdu88

  • #4
Hopelijk ben je hier wat mee.
Waar het juist lekt heb ik in het rood omcirkeld.

 

Valdu88

  • #5
@Screech

Het drukverlies daar sukkelen we al wel een flinke tijd mee.
Heb mij er gewoon bij neergelegd dat ik maandelijks water moet bij steken.
Blijkbaar kan dit ook te maken hebben met het feit dat wij een appartement hebben op de 2de verdieping van een appartementsblok met 2 verdiepingen.
Aan de leiding te zien (groen aanwas) heeft deze in het verleden nog gelekt.
Het overdrukventiel is in het verleden al een keer stuk geweest en hebben we een jaartje geleden laten vervangen.

 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Dat stuk slang moet vervangen worden.
En omdat je op de 2e etage woont betekent het niet dat je maandelijks bij moet vullen.
Zou leuk zijn flatbewoner op 11e verdieping moet dan bijna uitlijnt bijvullen.

Nee, een cv systeem is een gesloten systeem. Er kan altijd een heel klein beetje drukverlies optreden maar nooit zoveel. Dat heeft altijd een reden
 

Valdu88

  • #7
Wij wonen hier bijna 3 jaar en al sinds het begin geeft de ketel foutmeldingen i.v.m. drukverlies.
Ook is het zo dat wanneer ik water heb bij gestoken de druk weer snel zakt naar 1 - 1.2 bar om zo geleidleijk aan weer te zakken naar 0.7 bar en dan geeft hij weer een foutmelding.
Elke maand weer hetzelfde scenario.
Ik ontlucht mijn chauffages ook maandelijks, hier zit echter nooit of amper lucht op.
Ook is in die 3 jaar tijd werd de ketel reeds 2x gereinigd en blijkt er niks aan de hand te zijn.
Mijn 2 onderburen hebben beide identiek dezelfde ketel hangen (zelfde type en even oud) en hebben echter nooit problemen hiermee.
Ook is onze ketel binnenin vrij roestig.
Kan het zijn dat de ketel zelf lucht trekt?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Hoe vult u bij?
Beschrijf eens de hele procedure en hoe lang is de vulslang
 

Valdu88

  • #9
1) ik draai al mijn knoppen per chauffage volledig open (boven op de slaapkamers verwarm ik niet dus vandaar dat ik deze moet open zetten). Ik doe dit ook steeds 's ochtends wanneer we nog geen warm water of chauffage gebruikt hebben

2) vervolgens ontlucht ik elke chauffage te beginnen met de chauffages boven (duplexappartement) en zo werk ik naar beneden toe

3) dan vul ik water bij tot ongeveer 2 bar en vervolgens draai ik het kraantje weer dicht

De vulslang is denk ik niet heel lang aangezien het kraantje om water bij te vullen zich vlak onder de ketel bevindt. Hooguit 1 meter gok ik.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #10
Uw lekkage en drukverlies komen 100% zeker van 2 dingen.

1. Die slang (aansluitleiding) is lek, en moet vervangen worden.
2. De pakkingen achter de platenwisselaar (dat zilveren ding met "Vaillant" erop) zij lek, en moeten vervangen worden. Als ik dit zo zie, is alleen die pakkingen vervangen niet genoeg. En zal de gehele montage plaat vervangen moeten worden, waar die platen wisselaar op gemonteerd zit.
 

Valdu88

  • #11
Heeft u enig idee hoeveel dit ongeveer zou kosten?
En is het anderzijds nog de moeite dat ik deze kosten doe aangezien mijn ketel toch al wel 10 jaar oud is (heb geen idee hoe lang zoiets mee gaat)?

Bedankt!!!
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #12
Ketel gaat gemiddeld 15 jaar mee. Ik vind het hem daarom wel waard. Kosten moet je opvragen bij je installateur. Bedragen kunnen nogal uiteenlopen nl.
 

Valdu88

  • #13
Kunt u mij toch niet een richtlijn geven betreffende de prijs?
Dan heb ik toch min of meer een idee waar tussen de prijs moet zitten.
Ik heb nog nooit een loodgieter nodig gehad dus we hebben geen vaste loodgieter. En ik zou niet graag hebben dat ze misbruik maken van mijn onwetendheid en dus zot hoge prijzen gaan aanrekenen.

Alvast bedankt!
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #14
Valdu88 schreef:
Kunt u mij toch niet een richtlijn geven betreffende de prijs?
Op dit forum worden geen (richtlijnen voor) prijzen gegeven.

Bovendien probeer je zo aan bewijsmateriaal te komen om een installateur mee om de oren te slaan indien nodig. Ook dat is hier ongewenst.
 