Waterdruk Vaillant HR solide

Nienke48

  • #1
Momenteel heb ik een probleem met de waterdruk. De druk valt terug van 2.2 naar t niveau dat de verwarming uitslaat. De monteur heeft de ketel nagekeken en geen storingen gevonden. Met het expansievat schijnt geen probleem te zijn.

Hij heeft de waterdruk weer aangevuld tot 2.1 bar, maar een dag erna stond de druk alweer op 1.7 bar. De druk neemt steeds verder af tot het punt dat ie uitslaat. Ik woon in een huis van 20jaar oud en kan nergens lekkage ontdekken.

Heeft het ontluchten van de verwarming zin? Ik heb dit nl. nog nooit gedaan.

Wat kan het probleem zijn?
 

Ceeshobby

  • #2
Hoe is het expansievat getest?
Er tegenaan kloppen heeft geen zin.
Hier op het forum staan genoeg tips hoe het wel moet.
Hoe oud is de ketel, bij een nieuw zit wr vaak nog lucht in het systeem, ook kan
De automatische ontluchter lekken, dit zie je in de ketel.
 

Marcn88

  • #3
Hoe lang zit t vat er al aan,als dit al meer dan 5jr is en u kunt verder geen lekkages vinden,kun je het best beginnen met het vervangen van vat en overstortventiel
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu