Vloerverwarming wordt te langzaam warm

Maljaars

  • #1
Beste mensen,

In een nieuwe badkamer heb ik vloerverwarming aangelegd. Daarbij heb ik een Therminon type 5000 met A-label pomp gebruikt. Zie foto. Het probleem is dat de vloerverwarming maar heel langzaam warm wordt en dan niet meer dan 30 graden. Daarvoor moet ik de pomp op maximaal vermogen zetten. De aanvoerleiding wordt wel heet. Ik heb al geprobeerd om het retourventiel linksboven te verstellen (moet met schroevedraaier) maar dat helpt niet echt.
De installatie is ook goed ontlucht. Wat doe ik fout? Zie ik iets over het hoofd?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Heb je de pomp al eens "betrapt" op stil staan terwijl hij
gewoon warmte kreeg??
Heb namelijk nu al een paar keer gehad dat elke keer de
maximaalthermostaat (zwarte blok links met trekband er omheen)
veels te vroeg ingreep, en er zo voor zorgde dat de pomp
maar af en toe aan ging...
 

Maljaars

  • #3
Eh nee, niet echt. Ik heb wel het zwarte blokje losgemaakt zodat die niet kon ingrijpen... Maar dat lijkt weinig verschil te maken.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Wat geeft die drukmeter links onder aan ik kan het niet zien
Hmmm laat maar staat op 2 bar.
Op hoeveel heb je de thermostaat kraan staan?
Wie heeft de vvw en wanneer gelegd?
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #5
Welke leiding boven de verdeler wordt het eerste warm?
 

Maljaars

  • #6
De bovenste, dat is de aanvoerleiding.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #7
Alles is goed ontlucht zeg je mag ik even vragen waar je hebt ontlucht?
Op de verdeler dat is niet het hoogste punt dat zijn namelijk je 2 aansluitleidingen, en ik vermoed dat er lucht in je retour zit waardoor er geen tot nauwelijks doorstroming is in je vloerverwarming.

Verder zie ik ook weinig verkleuring in je vloerverwarmingsslang iets wat er op wijst dat de vloer nog nooit heeft meegelopen dus nog nooit warm is geweest.

Plaats eerst eens een paar ontluchters op beide leidingen en wel op het hoogste punt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Hoe zijn de slangen gevuld?
En op wat voor een druk zijn de slangen geweest tijdens het storten van de vloer?
 

Maljaars

  • #9
Dank voor de vlotte reacties.
De vloer heb ik afgelopen zomer zelf gelegd. De slangen zijn ingefreesd in de dekvloer en daarna is er een gietvloer over gegaan (0,5 mm). De slangen waren wel gevuld maar niet onder druk. De thermostaat heb ik helemaal open staan maar dat lijkt niet echt te helpen.
Ik heb de bovenste leidingen ontlucht door de snelkoppelingen iets los te draaien en de overtollige lucht te laten ontsnappen. Maar ontluchters plaatsen is waarschijnlijk een beter idee.
Ik zal dat gaan proberen in elk geval.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #10
En als je alle andere radiatoren etc in je woning dicht draait?
 

Frank1975

  • #11
Wellicht een rare opmerking, maar een vloerverwarming warmt altijd langzaam op. :wink:
 

Huttn

  • #12
Ik heb ook problemen gehad met een vloer die niet op temperatuur kwam. Bleek een flowprobleem te zijn; teveel water richting radiatoren en te weinig naar de vloerverwarming. Bij dichtdraaien van alle radiatoren werkte de vvw prima. Ophogen minimum en max pompsnelheid van de ketel werkte in mijn geval zodat zowel alle radiatoren als vvw warm worden.

Succes.
 

Marcn88

  • #13
Ophogen pomp min max is symptoom bestrijding.
systeem dient gewoon ingeregeld te worden maja lekker makkelijk niet, pomp op 100% en gaan met die banaan vakwerk :roll:
 

Huttn

  • #14
Uiteraard moet het systeem vervolgens waterzijdig ingeregeld worden.
Maar als er geen of te weinig flow is valt er weinig in te regelen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #15
Dat is denkfout #1. Er is te weinig flow over de vloer, omdat er elders teveel flow is. Inregelen dus. Als er helemaal geen of te weinig flow zou zijn in het systeem, wordt het nergens in huis warm.

Ik durf te stellen dat in 95% van de woningen de minimale pompstand voldoende is, mits goed ingeregeld.
 