Ketel afgekeurd door te hoge co2 waarden

Jurgen Doppen

  • #1
Hallo

Ik ben nieuw op dit forum en heb een vraag over mijn cv ketel
Het is een RadsonNOX HRC 2510 van 1998
Ik laat jaarlijks de ketel controleren en schoonmaken .
Bij de laatste controle op 18-1-2016 zei de monteur dat hij de ketel moest afkeuren op een te hoog co2 gehalte.
Ben eens aan het zoeken geweest wat de waardes zijn waarop hij afgekeurd word ,dat is voor een ketel tot 13kw max 400ppm
De monteur dacht dat het aan de pakking boven de brander lag en heeft deze nieuw afgekit maar de waardes bleven het zelfde.
De ketel hangt in de bijkeuken in een geventileerde ruimte

De waarde van de metingen zijn
o2-20.2%
co2-0.4%
co-1ppm

volgen mij is dit een goede waarde en is de ketel niet levensbedreigend

Een foto van de testwaarde bijgevoegd

m.v.g Jurgen Doppen
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Als,u de forum regels had gelezen dan had u geweten dat we geen werk van derden beoordelen

Dit zijn geen gemeten waardes.
Of waardes van een toestel wat buiten bedrijf is
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Des al niet te pluis. Dit is keiharde afkeur
De waard is niet te hoog maar veel te laag

CO2. 9%. - of + 0,3%
O2. 4. - of + 0,5 %
 

Veronika

  • #4
Te hoog CO2: klopt, als ik het goed begrijp is dd gemeten waarde 10x hoger dan de grens, toch?

0,4% is 4000 ppm als ik me niet vergis.
 

Tumkie

  • #5
Metingen op foto toestel is de meting van een ketel die niet brandt !
CO-waarden boven 115 mg/kwh in België zijn waarden waar de ketel afgekeurd MOET . Of de oorzaak van de te hoge waarden moet worden opgelost .
Waarschijnlijk zit ge met een rookgaslekkende warmtewisselaar ... dus einde verhaal toestel !
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #6
Die 400ppm is CO, er zit verschil tussen Co2 en CO. Zijn dit waardes gemeten met de meter in het meetpunt van de ketel dan is het toestel waarschijnlijke uit, met deze waardes kan hij nooit branden, dan zou tevens het CO veel hoger zijn dan 1ppm.

Is het zo dat deze waardes aan de buitenkant van de warmtewisselaar gemeten zijn, dan zou het toestel rookgaszijdig lek zijn = afkeur.

De Radson Nox 2510 warmtewisselaar staat erom bekent krom te trekken inwendig, hierdoor krijg je een verschrikkelijk hoog CO. Ook willen de warmtewisselaars van deze ketel en deze leeftijd wel rookgaszijdig lek raken.

Ook al hangt het toestel in een geventileerde ruimte, de rookgassen mogen nooit door de afdichtingen van de warmtewisselaar naar buiten komen! De 400ppm waarde geldt voor CO gemeten IN de ketel/meetpunt van de ketel.
 

Jurgen Doppen

  • #7
Bedankt voor de reactie

Er is gemeten binnen in de ketel op vollast.
Ketel functioneert verder goed
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Hoe binnen in de keteL
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Als dit gemeten is in de,ketel dus in het gesloten gedeelte dan was bij mij iig de gaskraan dicht gegaan.
Maar volgens mij beoordelen we nu nog andermans werk


Gewoon oud besje die moet je vervangen. Monteur heeft volkomen correct gehandeld
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #10
Op de foto is een meting te zien van gewone lucht, niet de verbrandingsgassen van een ketel.

gewoon vervangen dat oude ding.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #11
Ik ga er idd ook vanuit dat dit IN de ketel is gemeten, Buiten de warmtewisselaar.
Een meting met tbv CO en CO2 wordt normaal in het rookgaskanaal gemeten.

Als dit in de ketel, maar buiten de wisselaar is gemeten. Is de wisselaar rookgaszijdig lek.
Is dit in het rookgas kanaal gemeten, met ketel op vollast. Is er iets niet in de haak. Zie de waardes van @Obelix

Je mag zoiezo blij zijn dat die ketel het zolang heeft volgehouden.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #12
Jaa precies, om de 0,4% co2 dus rookgaslekkage.
Het is mij helder nu!

zo heb ik een rookgasanalyse apparaat nog nooit gebruikt haha.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #13
Niet? werkt ook zeer goed bij geisers en gaskachel,
je hebt het in 1e instantie niet door, maar uiteindelijk
meet je gewoon de lekkage....werkt super.

Die Radson is idd rookgaszijdig lek, trekken krom bij de
brander, of de pakking bij het inspectiegat rechts...
 