Zonneboiler op CV (vraag a.h.v. bijgeleverd schema)

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #21
Zoals Boudewijn aangaf.
Zei ik dit op 14-11 om 16:43 ook al.
Ik zou het mengventiel verplaatsen.

Garantie zit er toch al niet meer op. Zo voorkom je een hoop ellende.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #22
Betreffende de twee inlaatcombinaties:
- Bij het plaatsen van een mengventiel vóór de naverwarmer is een inlaatcombinatie voor zowel de zonneboiler als de naverwarmer verplicht.
- Bij het plaatsen van het mengventiel na de ketel, dan is een inlaatcombinatie tussen de ketel en naverwarmer niet verplicht.

Logisch ook als je bedenkt dat in situatie 1 er nog een koudwaterleiding zit aangesloten tussen de zonneboiler en cv ketel, en in situatie 2 de leiding rechtstreeks vanaf de zonneboiler naar de ketel loopt. Uitzetting van het water in de ketel kan dus terugstromen door de zonneboiler, en vervolgens ontlast worden door de inlaatcombinatie voor de zonneboiler.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #23
De reden waarom in situatie 2 (mengventiel NA de cv ketel) er geen inlaat combinatie tussen de zobo en ketel mag, is omdat de keerklep wegsmelt in de inlaat combinatie. Dit is tevens de reden dat er een doseerventiel VOOR de boiler wordt geplaatst, en de doseerventiel uit de ketel verwijderd dient te worden.

Iedereen heeft zo zijn eigen manier van werken en aansluiten. Maar wat een fabrikant voor schrijft is de gekeurde manier van werken.
 

R.visser88

  • #24
Na al jullie reacties samen te hebben gevoegd, kom ik op 2 aansluitmogelijkheden.

1: Mengventiel voor de ketel (65 gr)Zitten alle aansluitingen zo goed?


2: Mengventiel zoals fabrikant aangeeft. Waar de inlaatcombinatie?


Ik merk toch dat de meningen erg verdeeld zijn:) Mijn gevoel zegt dat ik het aan moet sluiten, zoals de fabrikant dit voorschrijft (wel of niet met dubbele inlaatcombinatie ter zijde). Het enige wat tegen mijn gevoel ingaat, is dat er zeer heet water door de ketel heen kan stromen.

Ik vind de gedachte dus erg fijn om het mengventiel vóór de ketel te plaatsen, zodat deze geen zeer heet water te verduren krijgt.

Zijn bovenstaande schema's goed en hebben jullie hier nog laatste aanmerkingen over?

Opzich is de universele set voor de hand liggend, maar waarom heeft Remeha er dan niet voor gekozen om voor de Avanata de universele set te produceren. Het is echt een set alleen en puur te gebruiken voor de Avanta. Lijkt mij toch niet zomaar en dus beter dan de universele.

Rick
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #25
Eerste schema is helemaal goed.
tweede schema is ook goed, en er hoeft geen 2e inlaatcombinatie te worden toegepast. mocht je dat wel willen doen dan tussen de ketel en zonneboiler. Dit is echter niet aan te raden, zoals eerder vermeld zijn deze niet gemaakt voor hoge watertemperaturen.

De ketel is voorzien van gaskeur NZ, wat wil zeggen dat hij geschikt is als naverwarmer van een zonneboiler. Als de fabrikant dan heet water door de ketel wil laten gaan, dan moet dat geen enkel probleem zijn.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #26
De ketel is alleen maar NZ met de aanpassing van het doseer/tap schakelaar set.

Als je dat niet vervangt loop je het risico dat het binnen werk van dat ventiel toch defect gaat dat is en blijft voor koud water en het vervangende model is voor water van 95°C

Het originele schema op bladzijde van het ketel installatie boek is het juiste aansluitschema voor deze combinatie.

De thermostatische regelaar warm water zorgt er alleen maar voor dat er geen taptemperatuurdip ontstaat als de boiler leeg raak en koud wordt.

De ingestelde temperatuur ligt iets lager dan de ingestelde uitstroom temperatuur van de ketel zelf.

Er is dan altijd de beschikking over de zelfde temperatuur warmwater en het maakt niet uit of het uit de zonneboiler of de ketel komt.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #27
Ik zeg 100 procent schema 1, inclusief inlaatcombinatie voor de ketel.
Meng ventiel op 60 graden. De ketel maakt hem ook niet warmer.
Groeten b
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #28
Schema 1. De kunststof onderdelen die in veel ketel gebruikt worden (hydroblok) hebben een hekel aan 85 graden water. Veel lekkages tot gevolg (ervaring!)
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #29
In een avanta zit een messing hydroblok :wink:
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #30
Dat scheelt dan weer een boel ellende. Toch blijf ik bij schema 1.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #31
Het is altijd fijn dat installateurs het beter weten dan de fabrikant van het toestel :mrgreen:
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #32
Beide schema's fout, koud water van mengventiel altijd na de inlaatcombinatie! anders kan de overdruk zich via het mengventiel alsnog in de koud waterleiding drukken.

zie voorschrift fabrikant op pagina 1.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #33
Cvolieboy schreef:
Het is altijd fijn dat installateurs het beter weten dan de fabrikant van het toestel :mrgreen:
Zoals de loodgieter al heel mooi schreef
De loodgieter schreef:
En in de gebruiksaanwijzing staat ook dat de huidige regelgeving in acht gehouden dient te worden van het waterleverende bedrijf.

en deze verwijzen naar de werkbladen en hier staat dat ELK verwarmend toestel zijn eigen beveiliging dient te hebben.!
Groeten b
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #34
@ Boudewijn0318
Neem dan ook de reactie van Ingmar89 mee!
Ingmar89 schreef:
Betreffende de twee inlaatcombinaties:
- Bij het plaatsen van een mengventiel vóór de naverwarmer is een inlaatcombinatie voor zowel de zonneboiler als de naverwarmer verplicht.
- Bij het plaatsen van het mengventiel na de ketel, dan is een inlaatcombinatie tussen de ketel en naverwarmer niet verplicht.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #35
Willibald, die heb ik niet meegenomen, omdat ik het met het tweede punt niet eens ben.
Word dan dezelfde discussie als een inlaatcombinatie bij een hotfill boiler, die hier al eerder is geweest op het forum.
Ik vind dat voor elk opwarmd toestel een inlaatcombinatie moet worden toegepast.

En zoals ik eerder schreef een mengventiel na de ketel ben ik het absoluut niet mee eens, ik wil geen water van zulke temperaturen door me ketel heen hebben.
Groeten b
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #36
@ Boudewijn0318
Als je je beroept op regelgeving dan moet je alle regelgeving meenemen en niet enkel de regels die aansluiten op je eigen voorkeur. Of het wijs om 85 graden water door een ketel te jagen, daar zijn vele meningen over en daar over kan je eindeloos discuseren. Handleidingen bij een toestel zijn ook een onderdeel van de keuring, dus wat daar in staat is goedgekeurd. Met al deze meningen schiet TS niets op.
Ik denk dat TS 2 opties heeft: aansluiten volgens fabrieksvoorschrift met de 1e aangeschafte aansluitset, of aansluiten met de universele aansluitset. In beide gevallen voldoet hij aan fabrieksspecificaties. Alle andere genoemde oplossingen zijn niet door de fabrikant voor geschreven en kunnen dus garantie problemen veroorzaken. Optie 3: bel remeha voor advies.
 

R.visser88

  • #37
Besten,

Vandaag even, zoals geadviseerd, met Remeha gebeld. Zij adviseren mij om de universele set aan te schaffen (dus om te ruilen) en deze te monteren. Dit omdat, zoals eerder door jullie al gezegd, op deze manier ook de gatewayset aangeschaft dient te worden. Hij adviseerde mij dit dus ook grotendeels door het kostenplaatje. Ook zei hij dat onderdelen minder langere levensduur hebben bij het doorstromen van water van 85 graden door de ketel. En hier heb je met de universele set natuurlijk helemaal geen last van.

Ik heb nu de universele set besteld en zal, wanneer nodig, hier nog wat vragen aan jullie over stellen.

In ieder geval enorm bedankt voor jullie reacties en tijd!!!!

Groet,

Rick
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #38
Boudewijn,

De twee door mij aangegeven voorbeelden komen letterlijk uit de vewin werkbladen, namelijk werkblad 4.4C.

Lees het gerust eens na: pagina 10, figuur 5A en 5B.
 

Klusserindirksland

  • #39
Beste Rick,

Ik wil ook een duurzame warmteopwekker (ventilatiewarmtepomp+houtkachel) aansluiten op mijn Remeha avanta. Zodat mocht dit niet voldoende zijn, de ketel het water kan (na) verwarmen.

Is het jouw allemaal gelukt?

Groet Tjibbe
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu