Pompsnelheid Remeha Tzzera

M_M

  • #1
Hoi,..

In mei heb ik een Remeha Tzzera laten installeren. Daarna werden de radiatoren niet warm. Installateur geeft toen de pompsnelheid aangepast, van stand 2 (laagste denk ik) naar stand 5...zonder effect.
Nadat een ervaren iemand bij mij geweest is bleek dat de ketel verkeerd aangesloten was, aanvoer en retour omgedraaid :shock:

Goed... alles weer in orde gemaakt maar de pompsnelheid is op 5 blijven staan.

Dus de vraag is... kan ie op 5 blijven staan of moet ik het verlagen ivm zuinigheid of wat dan ook? Kan ik het zelf doen via isense en hoe?

Alvast bedankt...
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #2
Ja kan via isense. Via menu, installateur, ketel instellen en dan parameter 28 weer op 2 zetten. Gaat wel om een tzerra plus??
 

M_M

  • #3
Dank je wel :)

Ja wel tzerra plus.

Het is gelukt. Wat voor invloed zal het hebben op de werking van de ketel, verbruik, verwarming...?

Ik ben niet zo van veranderingen, als het goed is is alles al goed afgesteld door remeha zelf maar ik zie nog meer parameters. Is het handig om iets te veranderen om tzerra nog efficienter te laten werken?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #4
Is helemaal installatie afhankelijk, maar als installatie niet goed warm word met de standaard instellingen zou ik het probleem maar in de installatie zoeken. Ik zou verder niets veranderen, en als je al niet weet wat de parameters doen moet je er af blijven je kan zelfs gevaarlijke situaties krijgen als je hierin gaat rommelen :!: Voor een normale installatie staan ze gewoon goed!
 

M_M

  • #5
Ik weet inderdaad niet wat de parameters doen... ik doe niets meer.

Bedankt.
 

Travee

  • #6
Ik neem aan dat parameter 28 lager zetten geen effect heeft bij een Tzerra NIET plus? (standenpomp, dus geen modulaire pomp)

Mijn eigenlijke vraag is: Hoe zet ik de standenpomp van de Tzerra lager?

Ik zie het niet in de handleiding staan.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #7
Is geen standen pomp, maar een aan-uit pomp en kan je dus niet lager zetten.
 

Travee

  • #8
Dan ben ik in de war geraakt door P44, stabdaard op stand 1 = standenpomp. Excuses.

Is de modulaire pomp erbij kopen een idee? Ik probeer deltaT te verhogen naar 15-20 (staat nu gemiddeld op 8), maar dat lukt niet zonder gesuis in de badkamer radiator.
 

Travee

  • #9
Het was een lange dag. Excuus. Ik bedoel natuurlijk een modulerende pomp.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu