1 fase oven plaatsen bij perilex groep

Ludy dautzenberg

  • #1
Hallo

Ik heb zojuist een oven aangesloten op een plaat waar oorspronkelijk een perilex doss zat.
Ik heb de perilex doos weggenomen en L2 en L3 afgedopt, vervolgens heb ik op de L1 de N en de aarde een normale WCD aangesloten. Daarna heb ik een stekker op de 3 aderige kabel van de oven aangesloten en de stekker in de WCD gestoken.
De driefase groep in de meterkast heb ik gewoon laten zitten en de 2 fasen die ik niet gebruik heb ik ook laten zitten aangezien ik ze aan de andere kant heb afgedopt ( de groep is te zien in de bijgevpegde foto)


Uiteindelijk heb ik de groep ingeschakelt en de oven eens aangezet dat ging gewoon en de oven begon ook gewoon te verwarmen, alleen sprong na een aantal minuten de aardlek uit!
Hoe kan dit nou? Heb ik iets niet goed aangesloten of is de groep niet geschikt??
Wie kan mij helpen??

P.s. Ik weet niet hoeveel watt deze oven is.

Mvg Ludy
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
Dit lijkt me onduidelijk en daarom formeel tegen de regels.
Het is geen reden dat de aardlek uitschakelt. Ik ben bang dat de aardlek uitschakelt omdat de oven teveel lekstroom heeft.
Dit is te checken door de oven (eventueel met een geschikt, voldoende dik verlengsnoer) een andere groep aan te sluiten.
 

Ludy dautzenberg

  • #3
Heb de oven op een andere groep geprobeed en ook dan valt de aardlek uit dus lijkt me inderdaad een te hoge lekstroom.

Kan ik hier verder niks aan doen?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Als er nog garantie op de oven zit, dan zou ik hem reclameren. Anders kun je hem open schroeven en kijken of je iets raars tegenkomt, zoals losse draden of vocht.
 