Inductiekookplaat - beste manier kookplaat 2 fase aansluiten

R.jacobs

  • #1
Ik heb al veel onderwerpen voorbij zien komen maar kan mijn vraag helaas niet vinden.
Ik heb een inductie kookplaat met bijgevoegd aansluitschema. (max vermogen 7200 watt)

Deze zit volgens schema 400V 2N op een Perilex aangesloten.
In huis komt nu 3x 25 amp binnen,(dit is onlangs gedaan, was eerst 1x 35 amp)
In de groepenkast zit al wel een kookgroep,(is ook aangesloten op de kookplaat) maar die zit nu achter één 2 polige ALS.
In de groepenkast zitten verder nog 2 polige ALS, alledrie de ALS zitten nu nog op dezelfde fase.


Wat is de beste manier om de kookplaat 2 fase aan te sluiten?

Alvast bedankt,

Richard
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Als je hem op een kookgroep op 1 fase gebruikt (zoals nu) moet de nuldraad dubbel uitgevoerd zijn om overbelasting te voorkomen!
Als je hem op 2 fase wilt aansluiten heb je een vierpolige aardlekschakelaar en een krachtgroep nodig in de groepenkast.
 

R.jacobs

  • #3
Ok, dankje
Ik wil hem 2 fase aansluiten.
Dan gebruik ik dus maar 2 fase van de krachtstroomgroep en 2 van de 4 polige ALS?

Moet ik de blauwe draad dan ook dubbel of enkel uitvoeren?
En als het dubbel is, beide blauwe draden bij elkaar op de krachtstroomgroep?

Richard
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Bij drie fase krachtstroom 1 nuldraad, bij een kookgroep op 1 fase twee.
 

R.jacobs

  • #5
Maar er zitten hier 2 fase aansluitingen op de kookplaat.
Dus 2 x fase aansluiten op de krachtgroep en 1.x nul?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Inderdaad.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #7
Waarom wil je hem perse 2-fase aansluiten en niet je huidige kookgroep gebruiken. Om het te wijzigen heb je een nieuwe aardlekschakelaar en een krachtgroep nodig en waarschijnlijk moet je ook je Perilex-doos nieuw bedraden. Je bent gauw 150 Euro verder.
Ik zou ook niet aanbevelen dat je zelf aan je groepenkast gaat sleutelen.
 

R.jacobs

  • #8
Beste Tom.
Bedankt voor je vraag.
Ik heb 25 amp per fase, dat is dus 5750 watt.
De kookplaat is 7200 watt op vol vermogen.
Ik ben bang dat als mijn vrouw de plaat een keer op vol vermogen gebruikt de hoofdzekering (porcelein achter een zegel) er uit klapt.
Dat kost dan ook ruim 100 euro....

Waarom de perilex opnieuw bedraaden?
Daar zit nu 2x fase en 2x nul in.
De situatie wordt straks 2 x fase en 1 x nul toch?
Dus de 2e nul komt dan alleen te vervallen.
Groet
Richard
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #9
De zekering kan een uur lang de anderhalve stroomsterkte aan en zo lang gebruik je nooit alle kookzones op de hoogste stand. Het is de vraag of er nog andere grootverbruikers op die fase hangen.
Als er inderdaad iemand moet komen om je hoofdzekering te vervangen, dan zijn de kosten waarschijnlijk even hoog als de nieuwe ALS en krachtgroep. Dus ik snap je overweging.

Een kracht-Perilexdoos waar één fase mist, is waarschijnlijk niet toegestaan.
 