4 polig naar 5 polig

Ahh

  • #1
Goedendag,

ik heb een 5 dradige krachtstroom kabel maar de blauwe draad (nul)is niet aangesloten. deze kabel loopt naar onze werkplaats. we hebben in de werkplaats een 16a stoppenkast opgehangen. hierin willen we de krachtstroom verdelen in 2 groepen krachtstroom en 3 groepen 230. alleen hiervoor is een nul draad nodig. nu loopt er al een 230 naar deze werkplaats, kunnen we daarvan de blauwe nul draad gebruiken? deze is wel anders gezekerd natuurlijk

alvast bedankt
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
NEEEEEEE!!!! Nooit 2 groepen samenvoegen!!

Waarom niet gewoon die nul uit de 5-aderige kabel aansluiten in de hoofdkast?
 

Johnberg74

  • #3
Nooit doen blauwe draad van de vijf aderige kabel gebruiken, maar waarom heb je een nul nodig.
230 en 400 niet in een kast
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Hoe dik zijn de aders van die kabel? Hoe is deze afgezekerd in de hoofdgroepenkast? Hoe zwaar gaat eea belast worden? Als die waarden juist zijn is er wellicht wat mogelijk met de blauwe ader in de 5 aderige kabel.
Laat er evt iemand met verstand van zaken naar kijken.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Waarom niet gewoon de blauwe ader van de 5 aderige kabel aansluiten?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu